18000人高校储水池及加压泵房
有一占地6万平米,建筑面积20万平米的学校,校内学生公寓、教学楼、音乐楼均为5,6层建筑,目前还拟建一高度超过24M,设有人防地下室,藏书超过100万册的地上6层,地下1层的图书馆。而市政管网水压仅为0.15MPa,进行给水设计时考虑在校内建一储水池及加压泵房,为了充分利用市政水压,在整个校园内布置两道给水管线,一道为消防给水管线,供给室内外消火栓用水,道路绿化浇洒用水;火灾发生时,启动消防水泵,消防水泵出水管与校内消防环网相连,保证室内消火栓的用水要求(前期大部分单体屋顶已设有消防水箱);另一道为由水池经变频调速及气压罐系统加压后的高压管线,供给校内各单体的生活用水。现在疑问是:考虑调节水池的有效容积时,生活用水部分按最高生活日用水量的15%-20%进行计算,这点没疑问;但调节水池中储备的消防用水量,怎么考虑比较合理呢?(校区内目前已竣工的建筑物有一栋体积达到25000平米的学生公寓楼,消防用水量最大,室外30L/S,室内15l/s,火灾延续时间按2h考虑,则消防用水量为324m3;拟建图书馆消防用水:室外30L/S,室内30l/s,火灾延续时间3h,自喷20l/s,火灾延续时间1h
紧急:人防生活储水池 新材料
请问 人防生活储水池 用什么新材料?造价低 转换安装方便?有无认识做 水箱的有什么材料? 不锈钢 ?玻璃钢?搪瓷?混凝土?铝板?造价各是多少?请联系我QQ651415405:Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q
高层建筑消防水池储水量设计的看法
《高层民用建筑设计防火规范》第7.3.2条和7.3.3条对消防水池的设置及设计储水量作出了如下规定:“当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。”对以上规范的规定,各个地区在理解及执行上有不同的作法。在福州市,室内及室外消防用水量均必须储存在消防水池中,原因是市自来水公司无法保证市政供水的安全性,这显然增大了消防水池的容积;在厦门市,当室外给水管网能够保证室外消防用水时,消防水池的储水量只须满足室内消防用水量。设计的通常做法是:从不同进水方向的两根市政给水管上引两根进水管构成室外环状供水,以保证室外供水的安全性,地下消防水池的储水量则只考虑室内消防用水量,但不允许考虑火灾时水池的补水量;而在上海