燃气管道施工与安装要求上
一、燃气管道材料选用:高压和中压 A 燃气管道,应采用钢管 二、室内燃气管道安装 (一)管道安装要求 (1)室内燃气管道不得穿过易燃易爆品仓库、配电室、变电室、电缆沟、烟道和进风道等地方。 (2)室内燃气管道不应敷设在潮湿或有腐蚀性介质的房间内。 (3)燃气管道严禁引入卧室。当燃气水平管道穿过卧室、浴室或地下室时,必须采取焊接连接方式,并必须设在套管中。 (二)阀门安装要求 (1)阀门宜有开关指示标识,对有方向性要求的阀门,必须按规定方向安装。 (2)阀门应在关闭状态下安装。 (三)燃气设备的安装要求:软管不得穿墙、窗和门。燃气管道应涂以黄色的防腐识别漆。三、室外燃气管道安装 (一)管道安装基本要求 (1)地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物(不包括架空的建筑物和大型构筑物)的下面穿越。 (2)地下燃气管道埋设的最小覆土厚度(路面至管顶)应符合下列要求:埋设
燃气管道施工与安装要求下
一、对口焊接的基本要求 (1)当采用气割时,必须除去坡口表面的氧化皮,并进行打磨。(2)将管口以外100mm 范围内的油漆、污垢、铁锈、毛刺等清扫干净。 (3)通常采用对口器固定、倒链吊管找正对圆的方法,不得强力对口。 (4)对口时将两管道纵向焊缝(螺旋焊缝)相互错开,间距应不小于100mm 弧长。对口后的内壁应平齐。 (5)对口完成后应立即进行定位焊。 (6)定位焊完毕拆除对口器,进行焊口编号,对好的口必须当天焊完。 (7)按照试焊确定的工艺方法进行焊接,一般采用氩弧焊打底,壁厚在 5mm 以下的焊接层数不得少于两层。 (8)焊条在使用前应按出厂证明书的要求进行烘干,烘干后装入保温筒进行保温。 (9)固定口焊接:当分段焊接完成后,对于不能转动的固定焊口应在接口处提前挖好工作坑。二、焊口防腐 (1)现场无损探伤完和分段强度试验后进行补口防腐。防腐前钢管表面的处,其等级不低于Sa2 级。
关于燃气管道泄漏的原因及抢修方法
摘 要: 分析了燃气管道泄漏的原因,介绍了燃气管道泄漏的抢修方法和注意事项。关键词: 燃气管道; 泄漏; 抢修 唐山市燃气总公司(以下简称总公司)的燃气输配系统自1982年运行至今,由于燃气气质较差,有害物质含量严重超标以及施工中的质量问题,管网输配系统损害严重,设备提前老化,管道多处发生腐蚀穿孔或焊缝裂口,有时发生燃气泄漏。这时需要对管道及时进行抢修[1~3],排除事故,保证安全并尽快恢复正常供气。1 燃气管道泄漏的原因 ① 管材的缺陷 管材固存在质量问题,在使用过程中容易产生裂纹、穿孔等现象,造成漏气。 ② 工程质量问题 由于早期工程施工不规范,操作人员不严格遵守操作规程或操作不熟练,焊接技术较低,造成焊接质量差。管道接门处未除锈,不按规定打坡口,造成焊缝内有气孔、夹渣、裂纹、未