立式空调箱机房怎么隔音
现行的转轮式全热交换器一般是用高温烧结的方式在铝材表面粘结硅胶。在这种情况下,如果室外新风的湿度比较低、由于转轮材料的吸附剂(硅胶)其湿度吸附力出现剩余,运转时可以同时吸附多种臭气。 当室外新风的湿度突然升高时,由于硅胶所具有的高亲水性作用,吸附在转轮里的臭气会被OA中的湿气所置换,释放出来。这就是使用硅胶吸附剂全热交换转轮发生臭气转移的机理。新型吸附剂的全热交换器,使臭气转移问题几乎彻底得到解决。 HI-PANEX-ION 离子吸附型全热交换器的特征 1、离子吸附防止臭气转移(交叉污染)有特效; 采用离子交换树脂系高分子吸附剂作为潜热(湿气)交换用的吸附剂,与使用硅胶等作为吸湿材料的旧型号比较,臭气的转移和积聚被降到极小限度。 2、卓越的节能效果; 因为采用的是转轮回转、空气对向流动的方式,具有热交换效率高的特点。 3、抗菌、防霉的功效; 离子交换树脂自身的效果,加上使用了抗菌?防霉剂,彻底提高了空气质量(IAQ)。 4、可以生产耐腐蚀性,耐盐性的产品; 不仅可以生产在铝材上涂敷耐腐蚀
空调技改---这样节能吗?
企业状况如下:现车间2F和3F东西两侧的空调都采用压缩机制冷,能耗大,每台机每日耗电量近500度。而厂房目前有一台冷水机组冷量为400RT,其负荷率只有50%,未充分利用机组的效率。通过计算,4台40HP压缩机供冷,需求冷量为:137RT,冷水机组完全能够提供这部分冷量。改造后,冷水机组负荷率将提升至85%左右。因此,若将车间东西两侧的空调供冷替换成由冷水机直接供冷可充分提升现有冷水机机组的效率。请问这样可行吗?我做的分析如下,不知正确否。效益分析1、原设备耗电量:车间二、三层东西侧原空调设备功率每台25.8kW,4台总功率为103.2kW,据机组实际运行耗电量统计,每台机组每日耗电量为500度,设机组每天运行20h,则机组基本处于满负荷条件下运行,4台机组每时耗电功率为:103.2kW。2、新增设备改造后耗电量:a、冷水机组负荷率从50%提升到85%耗电增加量:约84kW/h。(电话咨询特灵厂家)附开利类似机组说明: b、冷水机组供冷替代