精华汇总
加压泵安装图
更多
水暖安装图
冷库安装图
水电安装图
吊灯安装图
水泵安装图
楼梯安装图
潜污泵安装图
燃气安装图
锅炉安装图
采暖安装图
吊顶安装图
地热安装图
超滤安装图
加压风机
水暖加压
水泵加压
加压水塔
水塔加压
加压喷头
加压泵站
地暖安装图解
电地暖安装图
锅炉地暖安装图
电缆桥架安装图
家居水电安装图
#
加压泵安装图
#
300
加压泵安装图专题,为您提供加压泵安装图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与加压泵安装图相关的专业交流讨论,更多加压泵安装图相关内容请访问
土木在线论坛
!
凯泉水泵系列安装图大样
凯泉水泵系列安装图大样
加压送风余压监控系统安装图解
分享个一体化泵闸选用与安装图集
22年最新版
润滑油泵安装图,很值得推荐的图纸
图纸简介: 版主辛苦了,我也辛苦,每传一份图纸都要写这么多 投稿网友: dongming8 上传时间: 2013-07-14 图纸省份:
太阳能热水系统需要安装供水加压泵吗?
如题,太阳能热水系统需要安装供水加压泵吗?在供热水箱的出口处,师傅们在设计的时候都是安装了小流量和小扬程的供热回水泵,他们说这个水泵的作用就是做热水管回水用的。可是我在想,热水供到用户处,那也应该会有压力损失的吧。。。如果多个用户同时用水,那不就不够流量和扬程了吗? 新手不懂啊。。。大侠们多多发表意见。。。。
] 凯泉水泵系列安装图大样(16个).pdf
] 凯泉水泵系列安装图大样(16个).pdf
冷却水泵这样安装可以吗??
请教个热水加压泵的问题
现在有个屋顶热水箱,只负责储存热水,给下面供水,按最大流量选择加压泵加压后,使热水水压和冷水水压平衡,那当用水量变小时,那水泵的扬程不就大了,水压也就变大了,会不会破坏原来的冷热水压平衡?
泵出口止回阀的安装问题
假设泵出口管道上有如下管件: 闸阀,止回阀,流量计 请问顺水流方向的安装顺序: 个人认为,先流量计,再闸阀,后止回阀。闸阀和流量计可以互换位置,但是止回阀要安装在流量计的后面《,以免水倒流时损坏流量计,你们认为呢?
关于消防屋顶加压泵的流量
在设计规范里要求加压泵的流量不大于一个消火栓的流量5L/S。或者一个喷头的流量1L/S。如果合用加压泵,则要求流量不大于1L/S。 在消防加压泵的那个国标图集里更是有准确的数据可选。这样选流量是为了能及时的感受到压力讯号以便及时启泵,是有道理的。 我的问题是 1.以上的考虑都是要求在10秒内消防泵能自动启动。既然泵能自动启动,那么屋顶水箱就没必要有十分钟的水量。可只要大于十秒的加压泵流量就可以,是不是。 2.在10秒内,加压泵的流量根本不能满足任何一个系统的流量需要。在两个系统合用时更是如此。那么在10秒内怎么能保证消防水量呢?
点击加载更多
APP内打开