关于循环水加药装置的问题
各位版友,请教问题~关于开式循环水冷却水加药系统中设计遇到的几个很纠结的问题,烦请懂的人帮忙看看:% j8 n1 K4 s8 h% C 根据《GB50050-2007工业循环水设计规范》,) }; r6 ?5 c& v9 F* r6 B2 \: M 我理解的是,在一个正常运行的循环水系统中,补水阀与排污阀均会打开,并保持一定的流量,以使系统内符合某个固定的浓缩倍率值,如这个值是3.5,同时,缓蚀、阻垢加药流量(连续加药)也会保持一个定值,但由于蒸发损失水量的波动如增大,将导致系统内水量不断减小,含盐量不断增加,浓缩倍率发生波动变成了4.5(由电导率表测控),则此时,设备控制系统会根据测得的蒸发水量来重新计算出补水阀和排污阀流量,以重新调整阀门开度,经过一段时间,浓缩倍率将被重新调整到3.5的位置,同
循环水量与室内系统的关系
循环水量与室内系统的关系在以往的供热系统中,由于缺少简便易行的流量测试手段和可靠的流量控制元件,对于一个系统而言,需要多少流量才能保证供热的要求,我们没有一个明确的数字;对于一个热用户而言,需要多少流量才能保证供热的要求,我们也没有一个明确的数字。近几年,不少供热系统中使用了廊坊市爱能供热设有限公司生产的“爱能牌”自立式流量控制阀,依靠该阀可靠的质量和优异的流量控制性能,有效地控制循环水量,即解决了供热系统的平衡问题,又为我们正确的认识循环水量提供了有力的依据。在十几年数百个供热单位的供热实践中,我们发现不同的室内系统对于循环水量的要求是不同的。一、 传统的上给下回式室内系统所需流量最少上给下回式系统在我国属于主流的室内系统,即使在很多地区进行大量的分户改造的今天,这种系统的数量依然很多。对于这种系统,按供热面积进行计算,每平方米需要3公斤左右的循环水量,就可以满足供热的需要。对于比较寒冷的地区或者是室内系统的垂直失调解决得不是很好的地区,循环量要大一点,对于不太寒冷的地区或者是室内系统的垂直失调解决得比较好的地区,循环量可以小一点,变化的幅度可