水泵!!!!!!!!!!!???????????????
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
260m高的塔楼,如何选冷冻水泵?(已发系统图)
如题,塔楼260米,冷冻水是闭式系统,机房在地面上00米, 请问泵的承压能力?已经用换热器将水系统分开了,但是现在选泵的承压PN10。--------------------------------------------------------可能上次提问很含糊,所以导致大家有疑问,这栋楼高260米左右,另带一懂技术中心楼,就是放变压器和风冷制冷机的地方+7.75,整个空调系统从22层分区,但是所有设备均在机房内,29层和42层设有定压罐,定压罐工作压力设定为6巴,所有水泵选型都在承压PN16 以下,感觉这个系统做的不尽合理,请各位大虾点评,1。定压罐选型不合理2。定压罐位置不合理3。高区水泵承压不合要求4。系统的管路在停泵时候有高负压。5。一次泵二次泵耦合连通管长度不够谢过,