本帖最后由 xiaochongbuding 于 2013-3-12 10:05 编辑 谁能帮我改一下图 将左图 2*500kVA的箱变系统图 改成 500kVA+630kVA的箱变系统图那位大侠能帮帮忙啊 谢谢啦

本帖最后由 xiaochongbuding 于 2013-3-12 10:05 编辑

谁能帮我改一下图 将左图 2*500kVA的箱变系统图 改成 500kVA+630kVA的箱变系统图
那位大侠能帮帮忙啊 谢谢啦

3276fd90287f5fc79daa.rar
46.1 KB
立即下载
wd0577
2013年03月12日 12:00:11
2楼
无语!负荷开关型号是FZN25不是FKN25,还有箱变内是不能装ZW32户外真空断路器的,进线柜母联柜都装2把刀开关做什么?出线柜没有刀开关?你把其中一路变压器改成630:;进线柜断路器改成1250,电容柜补偿容量改成共补150分补30不就行啦,你要是不想弄你发给箱变厂家他会帮你弄最合理方案的,麻烦套图套得专业点,拿厂家的图过来图幅换掉就可以了,大部分都是这样干的,浪费时间与金钱!