厂区防雷接地及防静电接地设计
厂区防雷接地及防静电接地设计 防雷接地装置的设计灌区采用人工接地装置,并根据罐体、装置的实际分布,沿外围组成公用接地网。共用接地网由水平接地体和垂直接地体组成。防雷、防雷静电接地设计金属罐体不少于两处通过接地线与接地体连接,且连接点间距不大于30米。若刚罐体顶板厚度不大于等于4mm,则不需设避雷针保护,但应将各罐体不少于两处防雷、防静电接地。各种金属管道、金属管架、电缆桥架、电缆金属外皮首尾两端应接地,且应不大于30米接地一次。平行敷设的管道、电缆金属外皮等长金属物,其间距不应大于30mm;交叉净距小于100mm时,其交叉处应跨接。当长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于0.03欧姆时,连接处应用金属线跨接。罐区内的供电线路、温度、液位等测量装置,应采用铠装电缆或钢管
关于电子厂防静电和防雷的问题
准备做个微电子厂房的电气施工图,三层,各层3000平方米左右,一、二层为生产车间,三层办公。现在甲方要求在出图的时候考虑防静电的问题。我查阅了一些资料,相关的做法一个是要做防静电地板,这个可以让建筑专业标明。另外不太清楚的是防静电接地的问题,有些资料上讲是要和防雷接地分开,那我还能和防雷共用建筑物的基础做接地体吗?还是仅仅利用除做防直击雷引下线的柱子外的其他柱内钢筋专门做防静电接地引下线,在各层预留接地端子就行了(与防雷共用建筑物的基础做接地体)?另外资料上还讲防静电接地线可以共用电缆地线,但是不得共用零线,那这样我在图上应该怎么表示?另外还有什么需要注意的地方,请大家不吝赐教。
电气防雷防静电安全要求
雷电和静电有很多相似之处,但也有不同。雷电与静电电荷产生和聚集的方式不同、存在的空间不同、放电能量相差甚远、防护措施也有很多不同。 一、防雷安全要求雷电的种类较多,按危害方式分为直击雷、感应雷和雷电侵进波,按外形分为线形、片形和球形三种。 1.雷电的危害雷电的危害分为电作用的破坏、热作用的破坏、机械作用的破坏。 (1)电作用的破坏:雷电数十万至数百万伏的冲击电压可能毁坏电气设备的尽缘,造成大面积停电。 (2)热作用的破坏:巨大的雷电流通过导体,在极短的时间内转换成大量的热能,使金属熔化飞溅而引起火灾和爆炸。 (3)机械作用的破坏:巨大的雷电流通过被击物时,瞬间产生大量的热,使被击物内部的水分或其他液体急剧汽化,剧烈膨涨大量气体,致使被击物破坏或爆炸。 2.防雷措施(1)建筑物防雷措施 各类建筑物防雷措施应采取防直击雷和防雷电波侵进的措施。建筑物可利用基础内钢筋网作为接地体;可利用外缘柱内外侧两
防雷检测和防静电检测数据的整理
防雷检测和防静电检测过程中要对就检测的各项数据进行认证记录,在检测工作完毕后要对检测的数据进行整理,并录入检测报告模板,形成检测报告。今天联亚检测为您分享防雷检测和防静电检测数据的整理。 一是,检测结果的记录 在防雷和防静电检测现场,检测人员应将各项检测结果如实记入原始记录表,原始记录标应有检测人员、校核人员和现场负责人签字。原始记录表应作为用户档案保存两年。 检测时,应绘制建筑物防雷装置平面示意图,定期检测时应进行补充或修改。 二是,检测结果的判定 用数值修约比较法将经计算或整理的各项检测结果与相应的技术要求进行比较,判定各检测项目是否合格。 三是,检测报告的制作 检测报告按照相关要求进行填写,检测员和校核员签字后,经技术负责人签发,应加盖检测单位检测专用章。 检测报告不少于两份,一份送受检单位,一份由检测