精华汇总
曝气沉砂池的设计
更多
曝气沉砂池设计图
曝气沉砂池设备
曝气沉砂池cad
曝气沉砂池尺寸
曝气沉砂池的作用
曝气沉砂池计算
曝气沉砂池图
曝气沉砂池图纸
曝气沉砂池优点
曝气沉砂池原理
曝气沉砂池作用
曝气式沉砂池
旋流曝气沉砂池
沉砂池
沉砂池的设计
沉砂池设计
曝气沉砂池cad图
曝气沉砂池的去除率
曝气沉砂池的优缺点
曝气沉砂池工作原理
曝气沉砂池平面图
曝气沉砂池剖面图
曝气沉砂池去除率
曝气沉砂池三视图
曝气沉砂池优缺点
#
曝气沉砂池的设计
#
300
曝气沉砂池的设计专题,为您提供曝气沉砂池的设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与曝气沉砂池的设计相关的专业交流讨论,更多曝气沉砂池的设计相关内容请访问
土木在线论坛
!
曝气沉砂池空气管路的设计
求助,曝气沉砂池空气管路的设计.1.穿孔管一般长度及管径为多少?孔径及孔距一般为多少.2.相临两个穿孔管的间距?3.穿孔管的压力损失怎样计算?或者一般压力取多少?4.曝气沉砂池的曝气量一般为多少?
曝气沉砂池、厌氧池设计参数
关于曝气沉砂池的毕业设计求解
关于曝气沉砂池的计算与复核
《室外排水规范》(GB50014-2006)对于曝气沉砂池的设计有以下要求: A. 水平流速宜为0.1m/s。 B. 最高流量时的停留时间应大于2min。 有效水深宜为2.0m-3.0m,宽深比宜为1.0-1.5我的设计流量Qmax是0.5立方米每秒,设置一组曝气沉砂池,两格,计算如下 根据《室外排水规范》选择以下参数: 水平流速v:0.1m/s 最大设计流量时的流行时间t:3min 设计有效水深h2:2.0m 每立方米污水所需空气量d:0.15m3空气/m3污水
求救:关于脉冲曝气的设计
最近要做个污水处理的小型实验,用玻璃管做的,曝气方式用的是脉冲曝气,要设计脉冲曝气参数,有脉冲曝气强度,脉冲持续时间,脉冲周期等等。但是小弟对其不甚了解,希望各位能给些这方面的资料作为参考,谢谢! 也可以发我邮箱!不甚感激!wgao1002@126.com
关于曝气沉砂池的一点问题
关于曝气沉砂池的一点问题小弟最近在做有关曝气沉砂池的研发和改造,遇到一些问题希望向有经验的前辈请教:1、关于曝气沉砂池的进出水方式,手册上推荐是进水方向要与池中旋流方向一致,单我所见过的几个池子都是进水方向直接沿着池子纵向的方向。2、关于曝气沉砂池的提砂方式,目前大多数旋流沉砂池均采用气体的提砂方式,不知道这种方式是否适用于曝气沉砂池
关于曝气生物滤池的设计问题
大家好,请问有没有哪位做曝气生物滤池设计的,在管道设计时,进水管和气管的流速一般取多少?反冲洗的进水管和气管的流速又取多少?谢谢,请各位高手指点!
曝气池和二沉池的设计水量
某污水处理厂最大小时设计水量Q,回流比R,问,曝气池和二沉池的设计水量各为:()()A. Q,QB. (1+R)Q,(1+R)QC. Q,与曝气池相同D. 最大连续小时平均流量,Q正确答案是D,按现有的教材(第四版)该答案没问题,但我从流量平衡的角度来看应该为B,请大家发表意见指正。
关于曝气生物滤池的设计讨论
我是作设计的,只对公司的专利生物滤池BIOSTYR有所了解,但是我知道还有许多其他形式的曝气生物滤池,因此希望能够了解更多的技术,设立此主题也是为更好得同水友们交流,希望大家能畅所欲言。任何有关曝气生物滤池的内容都可以。包括在污水、饮用水、市政、工业各方面的应用,前景,技术规范,设计参数,各种生物滤池的比较,优缺点等。我现奉上一篇和朋友写的文章,做个引子。
细格栅与沉砂池设计很好
图纸简介: 细格栅与沉砂池设计很好,很给力,作为参考还是很不错的。 投稿网友: w13376362063 上传时间: 2013-07-09
点击加载更多
APP内打开