《室外排水规范》(GB50014-2006)对于曝气沉砂池的设计有以下要求: A. 水平流速宜为0.1m/s。 B. 最高流量时的停留时间应大于2min。 有效水深宜为2.0m-3.0m,宽深比宜为1.0-1.5我的设计流量Qmax是0.5立方米每秒,设置一组曝气沉砂池,两格,计算如下 根据《室外排水规范》选择以下参数: 水平流速v:0.1m/s 最大设计流量时的流行时间t:3min

《室外排水规范》(GB50014-2006)对于曝气沉砂池的设计有以下要求:
A. 水平流速宜为0.1m/s。
B. 最高流量时的停留时间应大于2min。
有效水深宜为2.0m-3.0m,宽深比宜为1.0-1.5

我的设计流量Qmax是0.5立方米每秒,设置一组曝气沉砂池,两格,计算如下
根据《室外排水规范》选择以下参数:
水平流速v:0.1m/s
最大设计流量时的流行时间t:3min
设计有效水深h2:2.0m
每立方米污水所需空气量d:0.15m3空气/m3污水
沉砂池超高h1:0.3m
城市污水沉砂量X:0.9m3/106m3污水
清除沉砂的时间间隔T:2d
本设计中选择一组曝气沉砂池(两格)。
1. 池子总有效容积( V
设最大设计流量时流行时间 t=3min Qmax=0.5m3/s,Q=0.25m3/s
V=Qmaxt × 60=0.500 × 3 × 60=90m3 (3—22)
式中:
V——沉砂池有效容积,;
t——停留时间,min。
2. 水流断面面积( A
设最大设计流量时水平流速v=0.1m/s
A=Q/v=2.5m2 (3—23)
式中:
A—— 水流断面面积,;
v—— 水平流速,。
3. 池总宽度( B
设设计有效水深 h2=2m ,则B=A/h2=1.25m
(3—24)
式中:
B ——沉砂池宽度,
h2——沉砂池有效水深,。

宽深比B/h2=1.25/2=o.625,并不在规范要求的宽深比1.0~1.5之间,那么在设计时要怎么修改?水平速度可以修改吗?因为水平速度修改小后可以符合宽深比。如果不能改要怎样?曝气沉砂池是不是必须至少设两格?


xingjf731011
2014年05月07日 13:42:05
2楼
两格是必须的,便于运行维护。水平流速可以适当调小一些,更保险。
回复
weibo_1396328194444
2014年05月07日 14:33:18
3楼
xingjf731011 发表于 2014-5-7 13:42 两格是必须的,便于运行维护。水平流速可以适当调小一些,更保险。哦哦,水平流速可以不取0.1是吧?先谢啦
回复
lijiawei411
2014年05月14日 10:36:25
4楼
多谢楼主分享。。。。
回复
攻城师58493
2014年05月14日 17:08:46
5楼
嗯,学习了,最近在做污水处理,好痛苦
回复
encour
2014年05月15日 10:19:31
6楼
我菜鸟一只 给楼主加加油!
回复
hello203
2014年05月19日 21:24:31
7楼
借书看吧孩纸
回复
iamdeadsea
2014年05月20日 09:33:54
8楼
水量不是很大,通过减少流速可以达到规法要求。停留时间的选择主要影响池子的有效容积
回复
zhang_15155131751
2014年05月29日 08:48:34
9楼
好资料 谢谢
回复
王铜
2014年05月29日 09:28:06
10楼
《室外排水规范》(GB50014-2006)对于曝气沉砂池的设计有以下要求: