大家好,请问有没有哪位做曝气生物滤池设计的,在管道设计时,进水管和气管的流速一般取多少?反冲洗的进水管和气管的流速又取多少?谢谢,请各位高手指点!

大家好,请问有没有哪位做曝气生物滤池设计的,在管道设计时,进水管和气管的流速一般取多少?反冲洗的进水管和气管的流速又取多少?谢谢,请各位高手指点!
免费打赏
foxsnowfox
2006年10月13日 09:16:16
2楼
看书去
回复
zoujian2004
2006年10月13日 10:41:34
3楼
我们做的时候
其反冲洗得强度控制在5~10L/m2.s
你确定管径后计算就知道了
进水管的流速我做的在1~1.5m/s
回复
bqtl
2006年10月18日 21:10:45
4楼
一个全新的曝气、填料专业小门户网站开通了
各位同仁:
大家好!
曝气填料网已于近日开通(现在是试运行阶段)。
这是一个汇集了专业生产曝气器、填料及相关产品的企业和对这类产品有需求的企业发布信息的网络平台。
我们的宗旨是:创办一个专业性极强的网站,为业内人士供需沟通、业务洽谈、经验交流等方面搭建一个洁净的平台,希望得到业内人士的积极参与。
请您于百忙之中到曝气填料网看看。我们相信,只要您发布曝气、填料产品的需求,在这里一定会得到满意的结果。
对于给您增添的麻烦,表示歉意!
顺颂商祺!
曝气填料网 客服部
网址:http://www.bqtl.cn
电话:010-52033916
传真:010-52033921
E-mail:bqtlw@163.com
回复
qfttony
2006年10月19日 17:28:51
5楼
BAF活性陶粒~~马拦河污水处理厂用的就是此材质~
回复
101spotdog
2006年10月19日 19:52:25
6楼
反洗的气、水设计参数可以参考小阻力配水系统