施工图审查专家研讨会纪要
序号 条 文 代 码 讨 论 内 容 掌 握 原 则1 GB50009-2001第3.2.5条第3.2.2条 地下室抗浮稳定性验算,当按抗浮水位复核时,是否满足0.9G≥Fw即可? 可按0.9G≥Fw验算,也可按抗浮安全系数≥1.05验算。若勘察未提供抗浮水位可按满水位验算。构件承载力计算时水浮力应取荷载设计值。2 GB50011-2001第3.5.2条 桩径较小时,单柱单桩之间或垂直于两桩连线之间的基础梁是否应按框架梁要求设计并考虑柱底弯矩影响?如何考虑? 应按框架梁的抗震要求设计,基础梁配筋应能平衡柱底弯矩(当无地下室时,尚应按GB50011第6.2.3条规定放大),基础梁线刚度应大于柱线刚度,以满足嵌固端的要求。3 GB50007-2002第8.5.5条第10.1.8条 桩基静载试验可否在施工验收时一起做?施工前后试验桩数要求可否合并计算?有些工程只要求桩基施工前做桩基静载试验而未要求施工完成后的工程桩也应做,是否可行? 按规范的有关要求执行,施工完成后的工程桩应进行竖向承载力检验,施工前后检验桩数可
施工图审查专家研讨会纪要(福建专家的解答)
1。GB50045-95 第7.4.2条:有关“高层单元式住宅如何掌握同层两股消火栓充实水柱及单、双立管的设置”的问题。 10、11层高层住宅可以按低层住宅的传统做法设置室内消火栓。12层以上高层住宅应至少设双立管双栓单箱消防箱,或以当地消防部门意见为准。 2.GBJ16-87 第8.6.2条第二款有关“室内消火栓布置是否应考虑防火分区” 的问题。 根据有关规定室内消火栓布置可以不考虑按防火分区布置,但当用防火卷帘作为防火分区分隔时,应考虑按防火分区布置室内消火栓。 3.GB50015-2003 第4.2.6条有关“存水弯已设,但未标注水封深度不小于50mm,是否判违反强规”的问题。 若卫生器具的排水支管已设存水弯,即使图中未说明存水弯深度不小于50mm,也不判违反强制性条文。 4.GB50015-2003 第3.2.5条有关“家用电热水器未标注进水管安装弹簧止回阀,是否判强规? 冷却塔补水管,水景水池补水管仅标预留接口,未设防回流污染措施,是否判强规”的问题。 家用热水器进水
取消施工图审查制度?(转)
取消施工图审查制度?施工图审查制度实施至今已愈十年,其间曾发挥积极作用,但也逐渐积累八大弊端,细数如下: 一、施工图审查制度破坏了设计单位之间的施工图质量竞争的机制,为质差设计单位保驾护航。 设计单位之间应通过市场竞争机制,实现优胜劣汰。但目前由于有了施工图审查制度的存在,令质差设计单位的施工图出图质量看似无后顾之忧,破坏了过往通过施工图质量比较的淘汰机制,也破坏了出设计事故后须承担巨额赔偿的淘汰机制。由于有施工图审查制度的保驾护航,质差设计单位在施工图质量管理方面不思进取,滋润生存。另外施工图审查制度的存在,也变相打击了原来质优的设计单位继续花大力度投入施工图质量管理的积极性。 二、设计单位过度依赖(利用)施工图审查机构,致使自身施工图质量管理体系全线崩溃,名存实亡。