结构施工图审查的一些问题(转帖)
违反工程建设标准强制性条文及其它安全性的问题,有以下几个方面: 一、延用老版规范引起的问题 部分工程跨年度设计,与新版规范配套软件修编工作滞后有关。一些新版规范修改的内容在施工图中没有反映。 1、混凝土结构设计规范GB50010-2002对一些基本的、属于强制性条文内容的改变较多,如:钢筋种类名称与强度值、纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚度、纵向钢筋的最小配筋率等比老规范有所提高。不少设计院的设计总说明的修改工作没有跟上,个别设计人员对新版规范学习不够,在计算书、图纸说明、附注中仍引用老版规范规定。 2、建筑地基基础设计规范GB50007-2002突出的修改是:按地基承载力确定基础底面积及埋深或按单桩承载力确定桩数时,传至基础或承台底面上的荷载效应应按正常使用极限状态下荷载效应的标准组合。相应的抗力应采用地基承载力特征值或单桩承载力特征值。对这更改有些人不适应,仍用老规范设计。 设计人员没有引起重视的还有: a、桩身承载
某小区的结构施工图审查文件
xx市xx建设工程技术咨询有限公司建设工程施工图设计文件审查意见书 共 页第 页;本专业共6页 第 1页审图编号 xx审[2007]xxxxxx 工程名称 xx市xx房地产开发有限公司xxx花园1~10栋 审查专业 结构设计序号 图 号 审 查 意 见 条文类别 相关条文 设计单位意见回复(须注明相应修改图编号)1 计算书(1-9栋) 1、 没有地下室底板梁抗浮计算书。2、 没有提供柱底最大标准组合内力值,无法核对桩数,请补充,并自行核对。3、 第2层梁板荷载平面计算书中输入的数据与结施02/G总说明不符,地下车库屋面总说明4.0KN/㎡,计算书是3.0,消防车道总说明是20KN/㎡,计算书中是16.0KN/㎡,应标注一致,请重新核对荷载与配筋。4、 7、8栋11~12层为强制指定的薄弱层,9栋11~13层为强制指定的薄弱层,总信息中强制指定薄弱层个数不应是0。5、 没有梁板裂缝/挠度计算书。 2 02/G 1、 应注明未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和使用