xx市xx建设工程技术咨询有限公司建设工程施工图设计文件审查意见书 共 页第 页;本专业共6页 第 1页审图编号 xx审[2007]xxxxxx 工程名称 xx市xx房地产开发有限公司xxx花园1~10栋 审查专业 结构设计序号 图 号 审 查 意 见 条文类别 相关条文 设计单位意见回复(须注明相应修改图编号)1 计算书(1-9栋) 1、 没有地下室底板梁抗浮计算书。2、 没有提供柱底最大标准组合内力值,无法核对桩数,请补充,并自行核对。
建设工程施工图设计文件审查意见书
共 页第 页;本专业共6页 第 1页
审图编号 xx审[2007]xxxxxx 工程名称 xx市xx房地产开发有限公司xxx花园1~10栋 审查专业 结构设计
序号 图 号 审 查 意 见 条文类别 相关条文 设计单位意见回复
(须注明相应修改图编号)
1 计算书
(1-9栋) 1、 没有地下室底板梁抗浮计算书。
2、 没有提供柱底最大标准组合内力值,无法核对桩数,请补充,并自行核对。
3、 第2层梁板荷载平面计算书中输入的数据与结施02/G总说明不符,地下车库屋面总说明4.0KN/㎡,计算书是3.0,消防车道总说明是20KN/㎡,计算书中是16.0KN/㎡,应标注一致,请重新核对荷载与配筋。
4、 7、8栋11~12层为强制指定的薄弱层,9栋11~13层为强制指定的薄弱层,总信息中强制指定薄弱层个数不应是0。
5、 没有梁板裂缝/挠度计算书。
2 02/G 1、 应注明未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和使用环境。 GB50010-2002第3.1.8条
2、 应注明地下室抗浮措施。
3 4/G 应注明地下水对钢结构具有弱腐蚀性,桩接头处钢连接件宜采用强度等级不低于C20的砼或快凝聚合物水泥砂浆包裹。 一般条文 GB50046-95第4.1.12条
4 09/G 请与计算书复核有消防通道处板支座面筋是否满足配筋率要求。
5 16/G 1、1、6栋二层板配筋图中多数板配筋小于计算值,请与计算书复核。(5.80m处)
2、建议电梯间与楼梯间之间板厚采用150mm,各层均同。同时复核配筋。
6 18/G
20/G 1、6栋三~五层板配筋有部分板底筋和板支座面筋小于计算值,请复核。
7 20/G
22/G 1栋六层~十层,6栋六~九层有个别板支座面筋小于计算值,请复核。
8 24/G 1、1栋复式一层,6栋十一层个别板支座面筋小于计算值,请复核。
2、钢筋代号S8没注明表示的钢筋,如代表¢8@180,坡屋面板不满足配筋率要求。
注册师: 设计单位回复人签名: 联系电话: 设计单位盖章;
xx市xx建设工程技术咨询有限公司
建设工程施工图设计文件审查意见书
共 页第 页;本专业共6页 第 2页
审图编号 xx审[2007]xxxxxx 工程名称 xx市xx房地产开发有限公司xxx花园1~10栋 审查专业 结构设计
序号 图 号 审 查 意 见 条文类别 相关条文 设计单位意见回复
(须注明相应修改图编号)
9 34/G
36/G
39/G 2、3、5栋板配筋有的板底筋和板支座面筋小于计算值,请与计算核对。
10 36/G 电梯间与楼梯间之间的板厚建议采用150mm,同时请复核板配筋,各层均同。
11 52/G 1、7栋板配筋7-2轴,7-12轴,7-11轴有几处板支座面筋小于计算值,请与计算书复核。
2、8栋板配筋在8-3轴,8-6轴,2-E轴处板支座面筋小于计算值,请与计算书复核。
12 54/G 1、7栋板配筋在7-2轴,2-E轴处板支座面筋小于计算值。
2、8栋板配筋在8-2轴,8-11轴处板支座面筋小于计算值,请与计算书复核。
3、9栋板配筋在9-3轴,9-9轴处板支座面筋小于计算值。
4、电梯间与楼梯间之产有板厚建议采用150mm,同时请复核板配筋,各层均同。
13 57/G 7栋板配筋在2-F轴,7-2轴,2-E轴处板支座面筋小于计算值。
14 60/G 图标中图纸内容中所有标注板配筋,均应为梁配筋,请修改。
15 65/G
66/G 1、10栋没有板配筋计算书,请补充并自行核对。
2、图标中图纸内容标错,请修改。
16 68/G 2层梁配筋图中下列梁配筋小于计算值,请复核。
10KL10(1)10-A轴梁支座面筋Ag=9,实配Ag=2Φ20+1Φ16。
梁底筋Ag=7,实配Ag=2Φ20。
三~五层梁配筋中KL-2(2),10-E轴梁支座面筋Ag=2Φ16小于计算值Ag=5,请复核。
17 10栋计算书 1、 结构计算3层为强制指定的薄弱层,总信息中薄弱层个数应为1,不是0。
2、 梁板荷载平面简图中第3层~第11层电梯井不应输入活载。
3、 没有梁板裂缝/挠度计算书。
注册师: 设计单位回复人签名: 联系电话: 设计单位盖章;
xx市xx建设工程技术咨询有限公司
建设工程施工图设计文件审查意见书
共 页第 页;本专业共6页 第 3页
审图编号 xx审[2007]xxxxxx 工程名称 xx市金龙房地产开发有限公司xxx花园1~10栋 审查专业 结构设计
序号 图 号 审 查 意 见 条文类别 相关条文 设计单位意见回复
(须注明相应修改图编号)
18 07/G 说明中应注明图中各钢筋代号表示的配筋。
19 32/G 1、 暗柱表中AZ2在5.800~11.800配8Φ16,11.800以上纵向筋配8Φ14,与柱配筋图不符,图中为6Φ16,请复核。
2、 AZ5在11.800以上纵向筋配6Φ18与柱配筋图不符,请复核。
20 33/G AZ10,AZ14在11.800以上纵向筋配6Φ18与柱配筋图不符,请复核。
21 51/G AZ14,11.800以上纵向筋6Φ18与柱配筋图不符,请复核。
22 50/G 1、 AZ2,5.800~11.800纵向筋8Φ16,11.800以上8Φ14与柱配筋图不符,请复核。
2、 AZ5,11.800以上纵向筋配6Φ18与柱配筋图不符,请复核。
23 17/G 1、1- F轴上1-7轴~1-9轴跨梁没有梁编号和配筋,请注明。
2、1KL48(2)梁底筋Ag=2Φ16小于计算值Ag=6,请复核。
3、1KL42(1)1-6轴梁支座面筋Ag=2Φ20+1Φ16小于计算值Ag=10,请复核。
梁底筋Ag=2Φ20小于计算值Ag=9,请复核。
4、下列梁配筋小于计算值,请复核。
1KL2(1)梁底筋计算值Ag=5,实配2Φ16。
1KL30(2)1-A轴~1-C轴跨梁底筋计算Ag=6,实配2Φ18。
6KL49(2)6-1轴梁支座面筋Ag=9,实配3Φ18。
6KL39(XL)6-2轴~6-5轴跨梁底筋计算值Ag=13,实配2Φ16。
“XL”代表什么意思,是否悬挑梁,此梁不是悬挑梁。
6L51(2)6-10轴~6-12轴跨梁底筋Ag=9,实配2Φ16。
5、2-E轴上6-6轴~6-8轴漏标梁编号及配筋,请注明。
6、1栋1-D轴及6栋2-C轴均有一段梁计算书没有此梁,请复核。
注册师: 设计单位回复人签名: 联系电话: 设计单位盖章;
xx市xx建设工程技术咨询有限公司
建设工程施工图设计文件审查意见书
共 页第 页;本专业共6页 第 4页
审图编号 xx审[2007]xxxxxx 工程名称 xx市金龙房地产开发有限公司xxx花园1~10栋 审查专业 结构设计
序号 图 号 审 查 意 见 条文类别 相关条文 设计单位意见回复
(须注明相应修改图编号)
24 35/G 下列梁配筋小于计算值,请复核。
KL16(7)2-8轴~2-10轴跨梁底筋Ag=6,实配2Φ18。
25 53/G 下列梁配筋小于计算值,请复核。
L8(4)7-9轴~7-12轴跨梁底筋Ag=15,实配2Φ22+1Φ20。
KL27(1)2-E轴~2-F轴跨梁底筋Ag=7,实配2Φ20。
26 19/G 1、下列梁配筋小于计算值,请复核。
1L61(1)梁底筋计算值Ag=18,实配2Φ25+1Φ22。
1KL59(1)梁底筋计算Ag=17,实配3Φ22。
1KL40(2)1/1-2轴梁支座面筋Ag=9,实配Ag=2Φ22。
1-2轴~1/1-2轴跨梁底筋Ag=11,实配Ag=2Φ25。
1-4轴梁支座面筋Ag=11,实配Ag=2Φ22。
1KL43(1)梁底筋Ag=7,实配Ag=2Φ20。
1KL45(1)梁底筋Ag=6,实配Ag=2Φ18。
2、1L60(1)梁底筋标注“2Φ25/Φ25”有误,请注明。
3、梁编号太多,在一个轴线上,如梁截面与标高均相同应编同一个梁编号。
4、下列梁配筋小于计算值,请复核。
1L34(2)1/1-2轴~1-6轴跨梁底筋Ag=14,实配Ag=2Φ25。
1KL33(2)1/1-2轴梁支座右面筋Ag=15,实配2Φ22+2Φ16。
6KL37(1)6-1轴轴梁支座面筋Ag=11,实配2Φ22+1Φ16。
6KL36(1)梁底筋Ag=15,实配Ag=2Φ25。
6KL31(1)梁底筋Ag=8,实配Ag=2Φ20。
6KL12(1)2-C轴梁支座面筋Ag=5,实配Ag=2Φ16。
6KL23(1)梁底筋Ag=6,实配Ag=2Φ16。 强条 GB50010-2002第4.2.2条
27 55/G KL21(2)左跨梁底筋Ag=9,实配Ag=2Φ18小于计算值,请复核。
注册师: 设计单位回复人签名: 联系电话: 设计单位盖章;
xx市xx建设工程技术咨询有限公司
建设工程施工图设计文件审查意见书
共 页第 页;本专业共6页 第 5页
审图编号 xx审[2007]xxxxxx 工程名称 xx市xx房地产开发有限公司xxx花园1~10栋 审查专业 结构设计
序号 图 号 审 查 意 见 条文类别 相关条文 设计单位意见回复
(须注明相应修改图编号)
28 21/G 1、下列梁配筋小于计算值,请复核。
1L65(1)梁底筋计算值Ag=19,实配2Φ25+1Φ22。
1KL59(1)1-1轴梁支座面筋Ag=24,实配4Φ25。
1KL60(1)梁底筋Ag=7,实配Ag=2Φ20。
1KL61(1)梁通长面筋Ag=8,实配Ag=2Φ18。
梁通长底筋Ag=8,实配Ag=2Φ20。
1KL47(1)梁底筋Ag=7,实配Ag=2Φ16。
1KL48(1)梁支座面筋Ag=8,实配3Φ16。
梁底筋Ag=7,实配Ag=2Φ16。
1KL49(1)梁底筋Ag=6,实配Ag=2Φ18。
1KL50(1)梁底筋Ag=6,实配Ag=2Φ16。
1L30(1)梁底筋Ag=7,实配Ag=2Φ18。
1KL39(2)1-1轴梁右端支座面筋Ag=12,实配Ag=4Φ16。
6L33(1)梁底筋Ag=19,实配Ag=3Φ22。
6KL11(1)梁底筋Ag=14,实配Ag=2Φ25。
29 23/G 下列梁配筋小于计算值,请复核。
1KL55(1)梁底筋Ag=7,实配Ag=2Φ20。
1KL49(1)梁底筋Ag=15,实配Ag=2Φ25+1Φ22。
1KL45(1)梁底筋Ag=7,实配Ag=2Φ20。
1KL30(1)梁底筋Ag=7,实配Ag=2Φ18。
1KL32(1)梁底筋Ag=8,实配Ag=2Φ18。
1KL34(1)梁底筋Ag=12,实配Ag=2Φ20+2Φ16。
1L6(1)梁底筋Ag=7,实配Ag=2Φ20。
6KL31(1)梁底筋Ag=16,实配Ag=2Φ22+1Φ20。
6KL15(1)梁底筋Ag=15,实配Ag=2Φ25+1Φ22。
6KL20(1)梁底筋Ag=14,实配Ag=2Φ22+1Φ20。
注册师: 设计单位回复人签名: 联系电话: 设计单位盖章;
xx市xx建设工程技术咨询有限公司
建设工程施工图设计文件审查意见书
共 页第 页;本专业共6页 第 6页
审图编号 xx审[2007]xxxxxx 工程名称 xx市xx房地产开发有限公司xxx花园1~10栋 审查专业 结构设计
序号 图 号 审 查 意 见 条文类别 相关条文 设计单位意见回复
(须注明相应修改图编号)
30 38/G KL12(2A)2-3轴~2-6轴跨梁底筋Ag=6,实配Ag=2Φ16。
L16(1)梁底筋Ag=6,实配Ag=2Φ18。
31 56/G KL21(2)梁左跨底筋Ag=8,实配Ag=2Φ18。
32 25/G 1、下列梁配筋小于计算值,请复核。
1L52(1),1L51(1)梁底筋Ag=19,实配Ag=2Φ25+1Φ22。
1KL50(1)梁底筋Ag=15,实配Ag=2Φ25+1Φ22。
1KL32(1)梁底筋Ag=5,实配Ag=2Φ16。
1KL24(1),1L6(1)梁底筋Ag=7,实配Ag=2Φ20。
1KL19(1)梁底筋Ag=7,实配Ag=2Φ20。
6L5(1)梁底筋Ag=6,实配Ag=2Φ16。
6KL20(1)6-2轴梁支座面筋Ag=9,实配Ag=3Φ18。
6KL22(1)梁两端支座面筋Ag=8(9),实配Ag=2Φ16+1Φ20。
2、请复核2-B轴上6KL26(1)和6KL24(4)的梁编号以及梁跨数。
3、有几处梁布置与计算书不符,请复核相关梁的配筋。3、
33 计算书第13层以上的梁配筋较乱,请自行核对。
特别说明:1、根据《勘察设计注册工程师管理规定》(建设部令第137号第二十一条),修改通知及图纸目录均须注册师签字,并须注册师印章及设计出图专用章同时加盖;2、凡有修改通知、补充图纸或替换图纸,须更换新的图纸目录;3、图纸目录、变更图纸、替换图纸上均须标注设计变更当天日期;4、上述内容须一式两份;5、施工图合格编号以合格证书为准。
本专业审图师联系电话:13242245147