施工图审查要闻2007-9-10
施工图审查要闻汇总近期我院施工图文件审查项目(共16项)电气部分的审查意见,无涉及强制性条文的错误,主要为一般规范性错误。其中,有同一性质的错误,在几项工程中均有出现。现将主要问题列出如下,请大家务必重视。1. 变配电室室内保护接地干线应不少于两根导体在不同点与接地体相连。(JGJ/T16-92第14.6.3.3条)2. 变压器与低压开关柜贴邻布置,其防护等级不应低于IP4X,(注:不是IP2X)3. 负荷类别应明确划分,并划分合理正确。应按负荷类别进行电负荷计算,变压器容量应通过计算确定。4. 照明、插座、风机盘管支路线距离过长,线路未端短路时开关很难动作。(开关整定值,瞬动倍数与导线线径及长度应配合起来,否则,线路未端短路时开关很难动作。)5. 开关整定值过大,不能保护该回路电缆。6. 消防用电设备的配电线路当采用明敷时,应采用金属管或金属线槽上涂防火涂料保护。7. 屋顶风机及其它用电设备的配电箱应根据建筑物的重要性设相应的
结构施工图审查的一些问题(转帖)
违反工程建设标准强制性条文及其它安全性的问题,有以下几个方面: 一、延用老版规范引起的问题 部分工程跨年度设计,与新版规范配套软件修编工作滞后有关。一些新版规范修改的内容在施工图中没有反映。 1、混凝土结构设计规范GB50010-2002对一些基本的、属于强制性条文内容的改变较多,如:钢筋种类名称与强度值、纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚度、纵向钢筋的最小配筋率等比老规范有所提高。不少设计院的设计总说明的修改工作没有跟上,个别设计人员对新版规范学习不够,在计算书、图纸说明、附注中仍引用老版规范规定。 2、建筑地基基础设计规范GB50007-2002突出的修改是:按地基承载力确定基础底面积及埋深或按单桩承载力确定桩数时,传至基础或承台底面上的荷载效应应按正常使用极限状态下荷载效应的标准组合。相应的抗力应采用地基承载力特征值或单桩承载力特征值。对这更改有些人不适应,仍用老规范设计。 设计人员没有引起重视的还有: a、桩身承载
电气施工图审查意见综述
电气施工图审查意见综述摘要: 自2001年9月1日起,我院设计项目的施工图经北京市建筑设计研究院、建设部设计院以及外省市有关指定单位的审查,已陆续返回了一些“电气专业技术文件审查记录单”以下简称为“审查单”,现就这些审查单中提出的问题进行综合,并对这些问题提出处理意见,以供本专业人员从中吸取教训,改进设计,避免同类问题的再次出现. 关键词: 电气施工图审查 建设工程 强制性标准 规范自2001年9月1日起,我院设计项目的施工图经北京市建筑设计研究院、建设部设计院以及外省市有关指定单位的审查,已陆续返回了一些“电气专业技术文件审查记录单”以下简称为“审查单”,现就这些审查单中提出的问题进行综合,并对这些问题提出处理意见,以供本专业人员从中吸取教训,改进设计,避免同类问题的再次出现。审查单所提意见包括以下三方面的内容: 第一,违反建设工程强制性标准和规范方面;第二,违反专业规范、规程和设计深度不足方面;第三,意见与建议。下面就这三个方面分别进行概述,说明违反规范或规定的条款以及处理的意见。一、违反强制标准和规范方面1.电源进户处