建筑物没有引下线可以吗?
我现在在做一个工程,施工预算!发现图纸内无防雷及接地平面图,图中电气施工图说明中,防雷项只提了,接地装置采用双层钢筋焊接一圈,做等电位及局部等电位,然后提到在建筑外墙引一根扁钢至室外,用以以后补做接地极,并在外墙设置测试点,此工程施工图说明中未提及引下线是否做?避雷带及避雷针是否做?问:1、无接地及避雷平面图、说明上未提时,是否也就不施工?如果施工了,最后结算时甲方会把这一块的造价给我们吗?2、如果我们不做了,这样以后建筑物的防雷有何措施呢?3、防雷我觉得必须做,但是想问这样我们真不做了,以后我们施工单位有责任吗?4、防雷是不是可以不在图纸说明中提,可以不画平面图,而施工单位必须做的说法呢?请行家指教!希望回答问题也能一一对应!学习了!
求解:为设备引电源,这样设计合理吗?
技校将原来的二个教室改建为服装车间,原有照明线路不变,需要为车间设备引接工作电源。每个车间要装备26台工业缝纫机共52台机器,缝纫机电压380v,每台功率370w。这样每个车间电机三相功率为9.62kw,另为以后增加设备再预留5kw负荷,这样每个车间负荷为14.62kw,两个车间共计总负荷29.24kw。现在需要从楼内的配电柜接线,为二个车间52台工业缝纫机增加380v电源,主线拟采用三相五线电缆(加上零线,防备以后照明改造使用)。现在需要解决如下问题:1.请问电源主线线径该如何选择?需要配备多大的空开?2.二个车间进线如何选择线径?空开该配多大?3。主线和车间进线该如何连接?我是这样考虑的,不知是否合适:1.根据三相电机电流计算公式得知,二个车间总电流约为62A,单个车间电流为31A。根据电缆载流量似乎电源主线应选择16A铜芯五线电缆,配备80A空开。不知这是否满足设备启动时大电流的需要,并为以后新增设备留有余量?2.具体每个车间进线是否选择6平方铜线,配备40A空开?3.三相五线电缆主线系室内