建筑物没有引下线可以吗?
jiang-zhm
jiang-zhm Lv.10
2006年10月28日 17:16:45
来自于防雷减灾
只看楼主

我现在在做一个工程,施工预算!发现图纸内无防雷及接地平面图,图中电气施工图说明中,防雷项只提了,接地装置采用双层钢筋焊接一圈,做等电位及局部等电位,然后提到在建筑外墙引一根扁钢至室外,用以以后补做接地极,并在外墙设置测试点,此工程施工图说明中未提及引下线是否做?避雷带及避雷针是否做?问:1、无接地及避雷平面图、说明上未提时,是否也就不施工?如果施工了,最后结算时甲方会把这一块的造价给我们吗?

我现在在做一个工程,施工预算!发现图纸内无防雷及接地平面图,图中电气施工图说明中,防雷项只提了,接地装置采用双层钢筋焊接一圈,做等电位及局部等电位,然后提到在建筑外墙引一根扁钢至室外,用以以后补做接地极,并在外墙设置测试点,此工程施工图说明中未提及引下线是否做?避雷带及避雷针是否做?

问:
1、无接地及避雷平面图、说明上未提时,是否也就不施工?如果施工了,最后结算时甲方会把这一块的造价给我们吗?
2、如果我们不做了,这样以后建筑物的防雷有何措施呢?
3、防雷我觉得必须做,但是想问这样我们真不做了,以后我们施工单位有责任吗?
4、防雷是不是可以不在图纸说明中提,可以不画平面图,而施工单位必须做的说法呢?


请行家指教!希望回答问题也能一一对应!学习了!
免费打赏
jiang-zhm
2006年10月28日 17:21:33
2楼
我的脑袋都大了,遇到这样的问题,这设计真是!你们有遇到这样的图纸吗?
回复
hhsscc
2006年10月28日 17:49:01
3楼
设计有问题,应做防雷平面图,并画出引下线位置。
回复
hhsscc
2006年10月28日 17:50:29
4楼
最好画出接地平面图。应向设计院提出。此图无法施工。
回复
zh_yingyu
2006年10月28日 19:21:30
5楼
当然不可以。避雷带不做引下线,怎么把雷引到大地呢?要知道避雷针、避雷带的原理不是避雷,而是引雷打到自己身上然后导流至大地起到保护建筑物或构筑物的效果!
设计有问题,提交监理和业主,要求设计院修改
回复
jljylsh
2006年10月28日 23:07:54
6楼
兄弟:你这是明知故问。

肯定不行!!!
回复
jiang-zhm
2006年10月29日 08:14:00
7楼


我呀,也没办法,工程分为一二期,一期结构封顶后,我从二期才接过来的,现在看完一、二期图雷同,我怎么找呢,我不在项目经理部,项目经理部的水电工长刚辞职,我对设计及甲方又不熟悉!

星期一我找甲方去!
回复
jiang-zhm
2006年10月29日 08:15:02
8楼
3楼,说的,这我知道,位置可以不用画,但只少要在设计说明中提到呀,只字未提呀
回复
crazyboy
2006年10月29日 16:57:01
9楼
别那么急躁,先确定该建筑是否需要做防雷。如果满足规范要求,完全可能不用作防雷,那样自然没有避雷带和引下线了,但是接地肯定是会做的。
楼主可以把情况反映给甲方,并且和设计沟通一下,看看他的准确用意是什么。
回复
jiang-zhm
2006年10月29日 17:29:53
10楼


太感谢了,我去找他们吧
回复
jiang-zhm
2006年10月29日 17:30:42
11楼
不过,我还是有些疑问,建筑可以没有避雷设施吗?我到是没遇到过,规范也不会不规定这方面的吧
回复

相关推荐

APP内打开