建筑物没有引下线可以吗?
jiang-zhm
jiang-zhm Lv.10
2006年10月28日 17:16:45
来自于防雷减灾
只看楼主

我现在在做一个工程,施工预算!发现图纸内无防雷及接地平面图,图中电气施工图说明中,防雷项只提了,接地装置采用双层钢筋焊接一圈,做等电位及局部等电位,然后提到在建筑外墙引一根扁钢至室外,用以以后补做接地极,并在外墙设置测试点,此工程施工图说明中未提及引下线是否做?避雷带及避雷针是否做?问:1、无接地及避雷平面图、说明上未提时,是否也就不施工?如果施工了,最后结算时甲方会把这一块的造价给我们吗?

我现在在做一个工程,施工预算!发现图纸内无防雷及接地平面图,图中电气施工图说明中,防雷项只提了,接地装置采用双层钢筋焊接一圈,做等电位及局部等电位,然后提到在建筑外墙引一根扁钢至室外,用以以后补做接地极,并在外墙设置测试点,此工程施工图说明中未提及引下线是否做?避雷带及避雷针是否做?

问:
1、无接地及避雷平面图、说明上未提时,是否也就不施工?如果施工了,最后结算时甲方会把这一块的造价给我们吗?
2、如果我们不做了,这样以后建筑物的防雷有何措施呢?
3、防雷我觉得必须做,但是想问这样我们真不做了,以后我们施工单位有责任吗?
4、防雷是不是可以不在图纸说明中提,可以不画平面图,而施工单位必须做的说法呢?


请行家指教!希望回答问题也能一一对应!学习了!
免费打赏
zh_yingyu
2006年10月30日 11:39:28
12楼
不是每幢建筑物都要做防雷设计,要进行计算的。计算出来要装的就必须装,计算出来不需要装的你自己根据实际情况自定。比如一个5m2,高2.2m的垃圾房就不需要装防雷设施。
回复
jiang-zhm
2006年10月30日 17:11:54
13楼
我现在做的是别墅住宅,建筑物檐高10m以上,你们查查规范,看规范如何说!
回复
gxw.2788
2006年10月30日 20:54:27
14楼
设计没有就不要做,以后可以补做啊
回复
crazyboy
2006年10月30日 21:03:22
15楼

层高10m?应该是建筑高度10m以上吧。完全有可能不用做防雷,按照规范的算法计算,只要年预计雷击次数的结果达不到第三类防雷建筑的标准,那就可以不做。
回复
guanwei0721721
2006年10月31日 10:13:01
16楼

还要根据当地地质情况和雷暴日天数来参考决定防雷及接地的方式,具体要查规范
回复
jiang-zhm
2006年10月31日 10:21:59
17楼


对,一时糊涂
回复
zh_yingyu
2006年10月31日 10:29:51
18楼
不是别墅就要做防雷的!很多情况下接地比防雷更重要!
回复
jiang-zhm
2006年10月31日 12:29:34
19楼


谢谢
回复
zzhspeed
2006年10月31日 13:24:06
20楼
…………别墅应该要做防雷的啊,别墅比一般的民用住宅的要求还是要高一些的,而且这么高的房子在中国年预计雷击次数小于0.06的地区很少的……
而且别墅里的电子设备应该很多,参考规范提到的“设有电子系统需防雷电磁脉冲的建筑物,宜按三类防雷考虑”,我想还是要设避雷带的。
回复
jiang-zhm
2006年10月31日 14:36:33
21楼


那个设计院闹的,唉,真不知道怎么说他了,遇到这样棘手的问题
回复

相关推荐