关于屋面活荷载的取值问题
新手问题,请朋友们帮忙解答,谢谢了!今天研究荷载规范(GB50009-2012),在“5.3-屋面活荷载”中发现几个问题,自己怎么也琢磨不明白。想请教一下大家:问题一: 在5.3.3条:不上人的屋面均布活荷载,可不与雪荷载和风荷载同时组合。对于这一条我比较疑惑,因为老版的荷载规范里,这一条是写在该章节的前面,黑体的强制性条文里:“屋面均布活荷载,不应与雪荷载同时组合”老版没有“不上人的”这几个字。而新版却特意强调“不上人的”。这样说来,是不是就意味着,如果是北方积雪的上人屋面,那屋面活荷载就应该是
关于坡屋面建模和荷载布置的问题
这种比较小的坡屋面在pkpm中建模时一般怎么建,还是不建模,直接在顶层的梁输进去线荷载和附加弯矩,那荷载是怎样算呢,一一手算太繁琐,有没有经验的数值或者算法。还有的坡屋面会比较大是不是利用梁的上节点高来建呢?小弟初入行还请大神们给点指教。
请教:关于坡屋面荷载取值
纺织车间屋面恒载和活荷载取值多少?
小弟最近做一轻钢结构纺织车间。要求设吊顶(保温要求),另吊顶上设风管(空调送风)跨度26.5+30+26.5米,柱距8米。屋面恒载和活荷载取值多少?(湖北襄阳地区)
关于坡屋面线荷载的计算问题
%参数查询-屋面均布活荷载
%参数查询-屋面均布活荷载
轻型屋面活荷载取值到底是多少?
根据钢结构规范3.2.1的注:对支承轻屋面的构件或结构(檩条、屋架、框架等),当仅有一个可变荷载且受荷水平投影面积超过60m^2时,屋面均布活荷载标准值应取0.3kN/m^2。对于门规3.2.2注:对受荷水平投影面积超过60m^2的刚架构件,屋面竖向均布活荷载标准值可取不小于0.3kN/m2。钢结构规范与门规区别就是:仅有一个可变荷载。可事实是:屋面除了均布活荷载外,一定有风荷载啊,怎样都不会仅有一个可变荷载啊?这样以来如何理解钢结构规范的这一条?如果按照钢结构规范,那么门规的这一条不就是毫无意义了?
楼面活荷载折减包括屋面活荷载吗
假设一个十层住宅楼,计算5层柱底截面的活载,按照朱总的《建筑结构设计问答及分析》查荷载规范表5.1.2折减系数按照六层取0.65,屋面包括在内;而按照施岚青的《注册结构师专业考试答题指导》折减系数按照五层取0.7,屋面不包括在内。
屋面活荷载和楼面活荷载是两种活荷载吗?
就是说,屋面和楼面必须要有一个乘组合值系数,和雪荷载、风荷载一样,屋面活荷载是独立的一种荷载,我以前一直以为屋面活荷载和楼面活荷载是同一类的,应该加在一起,算一种活荷载的,看来是错误的。请问我说的对吗?
坡屋面荷载传导,封口梁边框梁配筋计算
坡屋面楼面荷载在封口梁端是如何考虑传导至下一个标准层的框架梁上(如何考虑内力)?还是把两个标准层合在一个标准层上根据实际情况调整节点高度处理?各位大神是怎么考虑坡屋面的建模问题的呢?新人求教!!!