榆林桥燃气管道跨河工程安装施工组织设计
本施工组织设计以三种文本格式上传,压缩包中为:dord和WPS文本,另外为PDF文件,内容相同。工程内容:管道安装、接口焊接、管道防腐、保温、阀门、补偿器等附属设备安装、跨河钢管及桁架安装、道路穿越、管道吹扫、管道试验。 目前我国的很多桥梁在建设时就考虑到将来城市公共管道过河的需要,所以,在桥面下预留了公共管道的安装位置;由此产生了很多桥下穿越过河管道工程。桥梁往往是城市公共交通繁忙的地方,除特殊情况外,桥上作业穿越施工是不可考虑的。于是就产生了桥下穿越管道施工的方法。 首先是利用枯水季节做围堰分段施工和在桥的横梁上搭设作业平台等方法;然而,这些方法均不能解决工程投资过大,工期过长的问题。因此,有必要从水的浮力这一特点出发,探讨出一种桥下穿越过河管道工程施工的新途径。于是,“浮船法”桥下穿越过河管道的方法在2008年燃气管道穿越浑河桥下施工时得到了首次应用。赢得了良好的经济效益和社会效益。 特点 “浮船法”桥下穿越过河管道的方法,充分地利用了水的浮力和非
燃气管道施工与安装要求上
一、燃气管道材料选用:高压和中压 A 燃气管道,应采用钢管 二、室内燃气管道安装 (一)管道安装要求 (1)室内燃气管道不得穿过易燃易爆品仓库、配电室、变电室、电缆沟、烟道和进风道等地方。 (2)室内燃气管道不应敷设在潮湿或有腐蚀性介质的房间内。 (3)燃气管道严禁引入卧室。当燃气水平管道穿过卧室、浴室或地下室时,必须采取焊接连接方式,并必须设在套管中。 (二)阀门安装要求 (1)阀门宜有开关指示标识,对有方向性要求的阀门,必须按规定方向安装。 (2)阀门应在关闭状态下安装。 (三)燃气设备的安装要求:软管不得穿墙、窗和门。燃气管道应涂以黄色的防腐识别漆。三、室外燃气管道安装 (一)管道安装基本要求 (1)地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物(不包括架空的建筑物和大型构筑物)的下面穿越。 (2)地下燃气管道埋设的最小覆土厚度(路面至管顶)应符合下列要求:埋设
燃气管道施工与安装要求下
一、对口焊接的基本要求 (1)当采用气割时,必须除去坡口表面的氧化皮,并进行打磨。(2)将管口以外100mm 范围内的油漆、污垢、铁锈、毛刺等清扫干净。 (3)通常采用对口器固定、倒链吊管找正对圆的方法,不得强力对口。 (4)对口时将两管道纵向焊缝(螺旋焊缝)相互错开,间距应不小于100mm 弧长。对口后的内壁应平齐。 (5)对口完成后应立即进行定位焊。 (6)定位焊完毕拆除对口器,进行焊口编号,对好的口必须当天焊完。 (7)按照试焊确定的工艺方法进行焊接,一般采用氩弧焊打底,壁厚在 5mm 以下的焊接层数不得少于两层。 (8)焊条在使用前应按出厂证明书的要求进行烘干,烘干后装入保温筒进行保温。 (9)固定口焊接:当分段焊接完成后,对于不能转动的固定焊口应在接口处提前挖好工作坑。二、焊口防腐 (1)现场无损探伤完和分段强度试验后进行补口防腐。防腐前钢管表面的处,其等级不低于Sa2 级。