2010注册考试排水管道管底计算问题
今天刚好复习到排水这部分,就把这道题想起来了,下面来谈谈我的看法,欢迎大家发表不同意见:第九题的题干我就不写了,直接写解题过程,首先这个题目最关键的点在于要遵循以下这句话“无论采用哪种衔接方法,下游管段起端的水面和管底标高都不得高于上游管段终端的水面和管底标高”(《排水工程》上册第四版44页),那么关于管道的衔接方式总共也就三种:管顶平接,管底平接,水面平接,具体采取哪种方式呢?我们注意解答,首先才用第一种 管顶平接,计算出2点上游管段的管底标高78.50,管顶标高则为78.90,2点下游管段的管底标高则为78.60,78.50<78.60,也就是下游管段起端的管底标高高于上游管段的管底标高,此路不通;第二种管底平接,计算出2点上游管段的管底标高78.50,下游管底标高亦为78.50,然后计算出2点上游管段的水面标高为78.704,2点下游管段的水面标高为78.5+0.5*0.3=78.65,78.704>78.65,也就是下游管段的水面标高不高于上游管段的水面标高,与44页的那句话是相符的,计算出3点的埋深:78.5-(78.5-0.025*
小区雨水排水管道管径的简便核验方法