市政设计资料的收集问题。
做市政设计也有几年了,越来越糊涂1、一般作设计前期资料该谁收集?我们这一般作小区的业主收集(也有个别情况设计的收集),市政道路建设部门把设计交给设计院其他就不管了,就等着要图,全推给设计。现在的问题就是我们对这根本不熟悉,去别的专业管理部门查资料即使人家态度比较好,可是有些资料就是不全,甚至没有,主要是排水的,这该怎么办。2、找测量的,提给测量需要测得东西:现有雨污水管道标高管径,现有地形标高,现有涵洞尺寸标高等等,可是好些他们找不到,可是我们去了也找不到,特别是周围原有房子怎么接到市政的管子,这种情况该怎么办?3、前段时间做了个工程,路下由暗沟,可是现在也没有资料可查,只知道大致情况,测量又没法测,主要是该涵洞在路上,前期不可能阻断交通把涵洞挖出来测量断面尺寸标高什么的,只能根据那些大致情况设计,开工挖开涵洞,可想而知,差别还是比较大的,业主不满意了,还不讲理。遇到上面的情况前期到底该怎么做?设计该怎么做?也知道设计应该根据实实在在的资料来做,可是就是没有,作为一个普通的设计员,也不可能不做,真烦人。
关于市政管网设计出现的问题
市政管网的设计有时会有这样几个问题,要请教下各位。第一,规划一段排水管的起始管段,没有其他的现状管的接入,怎么确定它的起端覆土厚度,因为必须先确定覆土厚度才能丁它的标高,然后才能确定后面各管段的标高?第二,规划一段排水管,怎么确定它的坡度,必须要和地面标高一样或者相差不多,比如地面标高是0.0018,那么这段管的坡度就必须是0.0018左右吗?如果这样的话坡度太缓会不会影响排水呢?还是用它的相应管径相应流量的坡度,但是这样的如果地面坡度较缓,而计算的相应坡度较大,这样的话会不会造成管子的埋深太大呢?或者地面坡度很大,而计算管子的坡度较缓,这样的话会不造成管子的末端覆土厚度不够呢?第三,规划一段排水管,要出这段管的施工图,有什么信息要明确在图上标出,除了管径,管长,坡度,管低管顶标高,还有什么?施工图的话是不是很短一段距离就要标出其管子的各种信息,因为做大体的的规划图不需要设计的很细,通常都是很长的一段取得管径都是最后一个节点的管径和数据,而施工图的话是不是就要划分很细的规划面积,然后算出相应面积的设计管段。问题有点多,希望各位能够解答一下,新手求
只有一路市政,室外消火栓如何设计
本人所在为一地级市,有一经济开发区,居然只有一路市政给水管.而规范(低规室外消火栓部分)要求消防用水量超过25L/s,市政只有一路时须设消防水池,按照我个人理解,如单体内消火栓系统为环状供水,则所设的消防水池需储存室外和室内消防用水量,室内按临时高压系统较容易理解,问题是室外消火栓,如室外消火栓作成临时高压系统,那么当使用时如何启动消防水泵?(室内消火栓设有消防按扭),只能在泵房手工启动.我原本还有一个想法,市政进水当一路供水;设一个消防水池并设消防车取水口,再当一路供水,这样就有两路供水,可本地消防不认可.本人工作经验有限,诚心向各位水友请教,大家是否遇到过同样的问题,你们是怎样的处理的,非常感谢!