建筑专业求教小区市政供水问题
最近在做一个小区项目,位于云南。小区规模较小,地上总建筑面积约5万平方。只有一条市政给水引入管,管径200,水压0.2mpa,小区总计两种建筑形式,6层建筑和17+1高层建筑。和我配合的水专业是这样处理的,生活给水全部采用加压供水(一般低区的话都采用市政直供),第二要求室内消防水池储存室外消防部分用水量。 我有以下几个疑问:1.应该尽量利用市政压力,0.2mpa直供1至3层问题不大(水专业认为市政只有一条进水管,而且压力也不高,给水可靠性差,所以全部采用加压供水)2.在全部采用加压供水的情况下,室外消防水量可以完全由市政提供,也就是室内消防水池不需要储存室外消防用水量。理由如下:7.3.2 符合下列条件之一时,高层建筑应设消防水池:7.3.2.1 市政给水管道和进水管或天然水源不能满足消防用水量。7.3.2.2 市政给水管道为枝状或只有一条进水管(二类居住建筑除外)。因为市政给水全部用于消防,所以水量应该是够的。第二小区最高是17+1层,属于二类高层 水专业提出:.6.1 符合下列规定之