电控柜内接线端子排的安装
电控柜内接线端子排的安装,应该合下列要求: 一、端子排无损坏,固定牢固,绝缘良好。 二、端子应有序号,端子排应便于更换且接线方便。 三、回路电压超过400V都,端子板应有足够的绝缘并涂以红色标志。 四、强,弱电端子宜分开布置;应有明显标志并设空端子隔开或设加强绝缘的隔板。 五、正,负电源之间以及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路之间,宜以一个空端子隔开。 六、电流回路应经过试验端子,其它需断开的回路宜经特殊端子或试验端子。试验端子应接触良好。 七、潮湿环境宜采用防潮端子。 八、接线端子应与导线截面匹配,不应使用小端子配大截面导线。 九、连接件均应采用铜质制品,绝缘件应采用自熄性阻燃材料。 十、各电器,端子牌等应有尽标明编号,名称,用途及操作位置,其标明的字迹应清晰,工整,且不易脱色。 电控柜内电路接线配线,应该合下列要求: 一、按图施工,接线正确。 二
接线端子排拼接槽、加固螺钉结构解说
接线端子排是工业电气领域使用频率最大的连接器件,由于使用环境多种多样,接线端子排需要满足各种不同的电气设备、环境和标准,拼接槽、加固螺钉、标记条、防错插件等端子结构就应运而生。拼接槽满足不同位数的需要接线端子位数通常在2-24位之间,我公司在生产的时候会在可拼接的端子塑壳外侧注塑拼接槽,端子两侧就会有一条凹槽一条凸起的槽,如:将一个两位接线端子一侧的凹槽与另一个三位接线端子凸起的槽拼接就能组合成为一个五位的接线端子。电源中需要为数较多的接线端子排,而电机等仪器设备上就需要两位三位等位数少的端子排,拼接槽就满足了这种需求。加固螺钉可使端子排防震动通常在插拔式、弹簧式和栅栏式接线端子中都会有带加固螺钉的型号,有乐电气端子型号中带字母“M”的就是带加固螺钉的,也说“法兰”。加固螺钉就是在端子两端起固定作用的螺钉螺母。有乐电气认为随着常规接线端子应用范围的不断扩大,极端的电气连接环境也对接线