零线接线位置错误引发的跳闸
卖萝莉的大叔
2018年01月22日 10:47:49
只看楼主

如图所示,室内很简单的一个供电系统。漏保检测发现,电流进出不一样,认为漏电,所以跳闸了。小细节工作。 漏电空开、2P空开、1P空开分别为32A、20A、16A。2P空开引出线至墙面插座,1P空开引出线至空调插座。 因为空调安装位置距离空调插座较远,就近使用从墙面插座引出的排插,排插上还有电脑、打印机等办公电气,使用近2年时间。 今天排插终于由于老化及负荷过大,光荣牺牲,遂更换排插,并将空调电源线延长至空调插座。

如图所示,室内很简单的一个供电系统。漏保检测发现,电流进出不一样,认为漏电,所以跳闸了。小细节工作。

微信图片_20180122104313.jpg

问题出现,插上空调电源,漏电空开即保护动作跳闸。空调电源插在排插上使用正常,饮水机插在空调插座处亦正常。

打开墙面配电箱,查找线路,发现空调插座零线引自配电箱零排,而零排进线为进户零线,遂将空调插座零线改为从漏电空开馈线处引出,故障排除。

易筑电气.png

免费打赏
静乐天
2018年01月22日 12:00:02
2楼
学习中 ,谢谢楼主分享


回复
风平浪静02
2018年01月22日 14:25:32
3楼

这就是一般家庭按照分路安装漏电保护断路器的弊病。不是说: “ 不要只在家庭总线路上安装一个漏电保护器 。”吗? 如果只在总进线处安装漏电保护断路器,岂能有着等事情发生?

回复