本帖最后由 fengxu2011 于 2015-8-20 12:01 编辑 从中心配电室出两路10KV出线到分配电室,分配电室为两台变压器。 我们接触的山东几个地市供电公司要求分配电室的设计方案都是一进一出方案即两面柜子,进线是电缆进或是经隔离开关进,再加上一面变压器出线柜,变压器出线柜视距离远近采用负荷开关+熔断器保护或断路器保护。对于同一项目,而南方某建筑院则认为分配电室完全可以用一台负荷开关柜,上进下出,不设继电保护,依靠中心配的保护来实现。 大家都来说说自己当地是采用哪种方案的吧,有实际采用一台负荷开关柜的吗?优点省柜子这个不用说,主要考虑缺陷:五防上能满足吗?你们当地有实际用的吗?规范上允许吗? 附图,前两个是山东两个地方的方案。建筑院的想法就是去掉进线柜。
一级负荷的供电方案和配电室设计问题!!!谢谢
我们有个用户,计划建设一个信息中心机房,他们说机房很重要,是一级负荷,不能断电,设计了1座10kV变电站 安装2台1000kVA变压器。下面问题是:1、由于附近只有1座开闭站可以供电,我们计划就是由开闭站的两段母线给他供电,但是用户说不是2个独立电源,不能满足一级负荷供电设计要求,而且他还要求电缆要分开走。但是我认为开闭站都是由上游的1个110kV站来的,附近也没有其它电源,根本不可能有严格意义上的独立电源啊。2、用户的这个10kV站设计有母联,但是设备非要设计在2个分开的房间内,中间用母线连接,还有一个方案说就取消母联,说一级负荷要求在母线分段处要有物理隔离,有这种说法吗?我觉得这种设计对运行人员来说很麻烦啊,在一个空间内都不能看到整体变电站的设备,而且所谓的物理隔离有什么意义吗?都是封闭式的开关柜?
配电室为什么要改造成智能化运维配电室?
这其实在电力运维领域中一个比较常见的问题,很多物业管理人员表示,近几年物业配电运维的项目,都需要在原有的基础上进行改造,实现智能化的管理,以满足对智慧配电室的要求。而且我们发现很多新建项目,在设计之初就加入了配电智能运维。因为原有的管理方式已无法适应时代的发展,存在诸多难点。 包括: 1、用工难:技术门槛高,人员招聘困难,薪酬要求高。国家相关安全规定的“最少应有3班3倒6名电工”,更是提高了用工成本。 2、管理难:人员流动性大,节假日排班十分困难;站点分布分散,数量众多,加大了管理难度。 3、维修难:没有固定的专业维护队伍,应急抢修难度大,成本高;只能应对低压故障维护,高压端仍需逐级上报,等待专业队伍抢修。 4、效率低:抢修及时