为什么变配电所的倒闸操作做不好?
一 电气设备运行中的几种工作状态1、运行状态:是指某回路中的一次设备(这里指隔离开关和断路器;如移开柜是指高压一次隔离触头和二次隔离触头均在接通)均处于合闸位置,电源至受电端的电路得以接通而呈现的状态为运行状态。2、热备用状态:是指某回路中的断路器已断开,而隔离开关(或高压一次隔离触头)仍处于合闸位置时的状态为热备用状态。3、冷备用状态:是指某回路中的断路器及隔离开关均处于断开位置时的状态为冷备用状态。4、检修状态:是指某回路中的断路器及隔离开关均已断开,同时按照在全部停电或部分停电的电气设备上工作时,保证安全的技术措施的有关规定,悬挂了临时接地线(或合上了接地刀闸),并悬挂好标示牌和装设好临时遮栏,处于停电检修的状态为检修状态。二 什么是倒闸操作倒闸操作就是将电气设备由一种运行状态转换到另一种运行状态。也就是:接通或断开断路器、隔离开关、直流操作回路;推入或拉出小车断路器;投入或退出继电保护;给上或取下二次隔离触头;拉开或合上接地开关以及安装和拆
高压配电室用户的停送电操作的说明
第一节 中央变电室两台变压器和铆焊分厂变压器并列运行时的送电。 1、检查中央变电室低压母线各分路开关均在断开位置。 2、检查铆焊分厂变电室低压母线各用户分路开关在断开位置。 3、检查确认铆焊分厂变压器低压配电室低压母线与中央变电室低压母线的联络刀闸在闭合位置。 4、检查确认中央变电室低压母线与铆焊分厂变压器配电室低压母线的低压联络刀闸开关均在合闸位置。 5、检查确认铆焊分厂变压器就地高压开关柜油开关及隔离刀闸均在合闸位置。 6、检查确认中央变电室两台变压器的高压隔离开关、高压油开关均在合闸位置。 7、检查确认中央变电室高低压移相电容器均在退出位置。 8、检查确认高压配电室6号、7号、10号油开关确在开路位置。 9、依次合上601、602、701、702、1001刀闸。 10、合上6号、7号、10号油开关。 11、检查中央变电室、铆焊分厂变电室低压母线电压正常后与各用户联系送电。 第二节 中央变电室两台变压器和铆焊变压器并列运行的停电操作 1、将中央变电室低压