雷电冲击峰值电压冲击电流峰值表
冲击峰值表的测量范围通过测量电缆,该设备连接至冲击电压分压器(电阻型或电容型设备)的低压臂或大电流分流器上。对于测量分压器(分流器), 冲击峰值电压表将引入一个2MΩ∥39pf的负载。如果需要,例如在电阻型冲击分压器的情况,可将75Ω(或50Ω)的匹配电阻加在该表的两个输入端之一。该装置允许输入的最大脉冲电压峰值为1600V。测量值以5位数字直接显示,单位为kV。该装置不同于目前常用的冲击峰值表的特点是:测量电压量程无需手动切换,而由装置自动切换。正负极性在显示屏上自动显示。 冲击峰值表的适用范围NA23型冲击峰值电压表,用于测量和储存冲击电压峰值、冲击电流峰值以及其它单次脉冲峰值。内部的一个计算单元可使分压器高压侧的峰值以kV为单位直接显示出来。显示范围从 0.1kV至 1600
关于26/35kV电力电缆的雷电冲击耐受电压
我近日在编写关于26/35kV三芯电力电缆的招标技术条件书,在关于电缆及其附件的运行条件上出现了困惑。根据电力行业标准DL/T 401-2002《高压电缆选用导则》第3页,26/35kV电力电缆的雷电冲击耐受电压应不低于250kV。此标准是非等效采用IEC60183制定。相应规定同此的还有机械行业标准JB/T 8144-1995《额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求》(该标准原为国家标准GB 11033-1989《额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求》,于1995年下放为行业标准)。而机械行业标准JB/T 8996-1999,同样是非等效采用IEC 60183制定,其规定的雷电冲击耐受电压是:应选择等于或大于从GB 311.1中按线路绝缘水平,系统保护水平,电缆及架空线的特性阻抗,电缆长度及闪络点与终端的距离等所选定的雷电冲击耐压值。GB311.1《高压输变电设备的绝缘配合》中,26/35kV高压电力电缆的雷电冲击耐受电压(峰值)为200kV。同样规定为200kV的标准有GB/T 12706《额