空调调试的时候电压降的厉害,空调功率大概在3KW左右,用220V的,配电箱的电压为220V左右,还正常,但接上空调后 负荷侧的电压有时只有100V左右,为什么降的这么厉害?怎么改善,请赐教啊,急急急(我用2.5mm的线,最长可能有100m)
空调调试的时候电压降的厉害,空调功率大概在3KW左右,用220V的,配电箱的电压为220V左右,还正常,但接上空调后 负荷侧的电压有时只有100V左右,为什么降的这么厉害?怎么改善,请赐教啊,急急急(我用2.5mm的线,最长可能有100m)
2楼
有点问题,但不是电压降大的主要原因:用2.5的线且最长100米(距离100米时,L线和N线总共就有200米线了)接3KW的空调有点小。
但最小也不会降100多伏,建议顺线路测量电压,检查到接触不良的地方,排除它;也有可能你接的空调发生短路了,请检查电压低时的电流是多少(一般家里没有测电流的工具——电流表,请看电度表是不是跑得飞快)。
回复
3楼
估计是N线与PE线混接了
回复
4楼
没有接上设备的时候电压没有问题啊,只是接上设备,压缩机一启动,电压就降了。晕
回复
5楼
主要原因:1.导线太长。2.导线截面太小。
回复
6楼
可是导线的截面积,是可以承载设备的负荷啊,线长也说不过去啊,电压降再怎么也只会降1%不得了了。
回复
7楼
压缩机一启动,电压就降了————再哪降的(再哪测量的)!空调机哪还是总配电箱哪?1.如在总配电箱(启动时200V左右算正常!),如过低,则供电有问题。2.如在空调机哪,则将导线换成BV6mm2以上就能解决问题!
回复
8楼
一开始我就计算过了,200米2.5铜芯BV线,直流电阻只有1.35Ω,正常是没有这么大压降的,所以,个人认为可能有接触不良或空调短路的现象存在!线路小不是主要原因。
但有一种现象除外:两卷100米2.5BV线没放开,只把4个线头拉出来接空调用!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-5-3 08:51 编辑 ]
回复
9楼
空调调试的时候电压降的厉害,空调功率大概在3KW左右,用220V的,配电箱的电压为220V左右,还正常,但接上空调后 负荷侧的电压有时只有100V左右,
可能原因之一是N线接触不良会导致这种现象、查一下线路N线接头。
回复