只看楼主

10KV1段母线正常送电运行 2段母线没送电 而且电压互感器在试验位置,母联和隔离柜也在试验位置,现在检测出2段母线 的电压小母线 有电压 反应到计量装置 A 5.5kv b 5.4kv c 2.0kv 为什么呢

10KV1段母线正常送电运行 2段母线没送电 而且电压互感器在试验位置,母联和隔离柜也在试验位置,现在检测出2段母线 的电压小母线 有电压 反应到计量装置 A 5.5kv b 5.4kv c 2.0kv 为什么呢
开心老爸
2013年07月12日 09:31:12
2楼
电压小母线电压这么高?疯了
赶紧停电检修
回复
aiaililei
2013年07月12日 13:24:48
3楼
关注……等待高手解答……
回复
yfx6511
2013年07月12日 14:15:21
4楼


小母线都不到100V,我说了 反应到计量装置在电压表 综保看到的是那么多
回复
lingxuct
2013年07月12日 14:23:43
5楼
这种发现的机会极少,利用这机会一定要处理掉这故障:

1、检查母联柜上电压二次并列开关在什么位置;
2、检查电压二次的接地是否断开;
3、检查II段电压二次开关(或熔丝)是否拉开;
4、检查二次PT断线闭锁回路是否接错线;
5、检查低电压保护的电压继电器是否接错线。
回复
yfx6511
2013年07月15日 12:51:51
6楼


用的许继的 WGB-261A的电压并列装置 现在发现的问题是并列装置里的 并列触点A B相是闭合的C相是断开的 所以才会出现这种问题 现在还想问下 为什么会这样?
回复
lingxuct
2013年07月15日 13:27:14
7楼
不明白“ WGB-261A的电压并列装置 现在发现的问题是并列装置里的 并列触点A B相是闭合的C相是断开的”的意思,所以说清楚。
回复
jasonlee518
2013年07月15日 13:49:29
8楼
期待着这个
回复
yfx6511
2013年07月15日 22:37:19
9楼
原来的状态位置:
1段PT投入运行,2段PT退出运行 母联柜和隔离柜都在试验位置,1段进线柜在合闸位置,2段进线柜在分闸位置。
有关PT并列的回路有2个 一个是PT并列动作:回路有 PT并列压板,母联断路器合闸联锁触点和隔离柜工作位置联锁触点 三个点 另外一个是PT并列动作复归 回路有
PT并列压板和 母联断路器分闸联锁触点 2个点
电压并列装置时许继公司的的 2WGB-261A的电压并列装置

现在出现的问题是:2段电压小母线出现电压A B C分别是58V 58V 10V 1段电压小母线电压为 60V 60V 60V
通过检查发现:1 和 2段电压小母线的并列触点在 2WGB-261A的电压并列装置 里面 目前故障状态下是 并列触点 A 和 B相是通的 C相是不通的 。


回复
开心老爸
2013年07月16日 13:59:42
10楼
那C相的10V电压从哪里来的呢?
回复
yfx6511
2013年07月16日 20:35:45
11楼


可能是感应电压吧 现在怀疑并列装置的问题 等待厂家