继电保护及二次回路中隐形故障的分析
1 概述 随着电力系统的不断扩大和发展,大容量、高参数机组在电网中的不断投运,电力系统的稳定和发电设备安全运行对继电保护及自动装置的要求越来越高,它不但要求继电保护装置具有良好的可靠性,同时也要求继电保护装置具有较好的稳定性。然而,继电保护及二次回路系统中存在的隐性故障对电网和电力设备的影响不容忽视;当电网系统或发电设备发生故障时,隐形故障很容易造成系统重大事故或使事故扩大,加剧对设备的损坏和破坏电网系统的稳定运行;而电气设备中隐性故障的存在又是不可避免的。继电保护在发电厂和电力系统中起着十分重要的作用,一些扰动开始时只是一些独立偶然的事件,当继电保护及二次回路中的隐形故障导致保护装置的误动、拒动时,极有可能扩大事故,使系统的稳定遭到严重破坏。 电气设备事故的发生一般都要经过一定的发展过程;一些无法预知的事件而使设备处于非正常的运行状态,如电气设备的局部发热、绕组轻微匝间短路等;由于缺乏实时的监控设备或运行人员对系统运行状况估计错误和对运行状态了解不深等原因,当设备某处发生故障或异常时,则有可能引起一系列的连锁反应。从理论上来说,不论是系统发生
继电保护二次回路问题引发的故障与防治效果
我国电力系统的规模正在不断扩大,出现的问题也随之增多。如果电力系统发生故障将会造成极大的损失。继电保护作为电力系统的重要组成部分已经广泛应用,其发挥的作用也非常大,电力系统的安全运行需要继电保护的稳定以及可靠性能。如果继电保护二次回路出现问题就会使电气设备不能正常运行,进而导致电力系统崩溃和瘫痪,不仅给电力企业带来很大的经济损失,而且还会影响社会正常的生产生活。 1 继电保护二次回路问题分析 1.1 线路的绝缘层发生击穿 线路的绝缘层会发生击穿的现象,母线保护会出现松动,以致没有和发生问题的线路连接的母线电源都发生跳闸的状况,在测量线芯的时候发现其绝缘的地方受到严重损坏,进而发生击穿的状况。经过对其发生故障的类型分析来看,发现其绝缘部分发生击穿现象的原因主要是:首先,测量回路与母线电流回路发生了短路现象,所以线芯绝缘才会被击穿;其次,施工人员在对设备进行检测之后,并没有及时恢复中性点的引线,以致电力系统如果发生故障的话,很容易使线路的电位上升,从而使电流回路和设备回路线芯发生击穿的现象,所以才引发了二次回路的问题。 1.2 越级跳闸