各位大侠,某排涝泵站3×355KW,两回10KV电源进线(冷备用),1600KVA主变1台(10±2×2.5%/6KV),站用变200KVA 1台,请问继电保护装置配置为:变压器:纵联差动保护作为主保护,后备保护如何配置?电动机:两相式电流速断保护,低电压保护、过负荷保护?6KV母线:带时限电流速断保护、低电压保护、单相接地保护。10KV进线需要配保护吗?以上保护装置分别装于各自高压开关柜可以吗?各个保护装置价格大概要多少呢?
各位大侠,某排涝泵站3×355KW,两回10KV电源进线(冷备用),1600KVA主变1台(10±2×2.5%/6KV),站用变200KVA 1台,请问继电保护装置配置为:
变压器:纵联差动保护作为主保护,后备保护如何配置?
电动机:两相式电流速断保护,低电压保护、过负荷保护?
6KV母线:带时限电流速断保护、低电压保护、单相接地保护。
10KV进线需要配保护吗?
以上保护装置分别装于各自高压开关柜可以吗?各个保护装置价格大概要多少呢?
希望好心人给予悉心指点!小弟不胜感激!
2楼
后衛保護用反時型過電流保護裝於低壓側及高壓側.整定為當主變低壓側3相短路故障時0.5秒內過電流保護要動作.
電動機採用速断保护,低电压保护及过负荷保护可以.
10kv 進線用67及67N方向性過電流保護.
當然可以分別装于各自高压开关柜.
回复
3楼
谢谢楼上
回复
4楼
请说明电源侧阻抗(Xmax和Xmin)。
回复
5楼
看你用什么样的设备了
电磁型的保护 or 微机保护了
具体一次设备价格也不一样的
具体情况具体对待
其实对于保护配置问题都是设计人员按照行业规范 帮你做的事情
不需要业主关心的事情
回复
6楼
本站变压器不用差动的,只用速断过流就行了,电动机加设单相接地,母线设绝缘监测,因为单相接地可运行2小时,进线设定时限保护,这和电网有联系必须设的
回复