精华汇总
10kv电缆阻抗计算
更多
10kv电力电缆阻抗
10kv线路阻抗
电缆阻抗计算公式
10kv电缆
电缆10kv
6/10kv电缆
同轴电缆 阻抗计算
10kv电缆电流计算
电缆计算
电缆的计算
怎样计算电缆
10kv电缆选择
10kv电缆型号
10kv电缆终端
10kv电缆接头
10kv 电缆
10kv电缆头
10kv电缆耐压
10kv电缆外径
10kv电缆参数
电缆头10kv
10kv电缆绝缘
10kv橡胶电缆
10kv电缆多粗
10kv阻燃电缆
#
10kv电缆阻抗计算
#
300
10kv电缆阻抗计算专题,为您提供10kv电缆阻抗计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv电缆阻抗计算相关的专业交流讨论,更多10kv电缆阻抗计算相关内容请访问
土木在线论坛
!
关于双拼电缆阻抗值的计算
设计手册上 3x185+2x95交联电缆为:R=0.110 X=0.070 。我想知道将两根185的电缆双拼使用时,电缆的电阻和电抗是多少?如何计算?具体公式在哪里可查得。 施耐德2008版的《电气装置应用(设计)指南》中G30页中说:“如果每相中有多根并联导线,那么用总电阻除以导线的数量。电抗值实际上保持不变。”这句话可供参考么??
10kv电缆正常工作时候的电容电流怎么计算?
书上都说单相接地电容电流。如果线路较长,正常工作时候10kv电缆线路上是不是也有电容电流,提供容性无功?10kv电缆正常工作时候的电容电流怎么计算?
关于两芯的电力电缆的阻抗计算,急!!!!
在<工业与民用配电设计手册>中可以找到3线的或者3相4线的电缆的阻抗参数,但是我在计算过程中遇到了一些2芯的电力电缆(我估计应该是民用电部分),根本没有任何的说明资料.哪位大哥有这方面资料给说明下! 小弟在这谢过了先!!
关于电缆的单位阻抗的计算问题,谢谢
对于有中性线的电缆提供的参数都是分别提供了 相线和中性线的正序和零序的阻抗 ~~ 但是到计算中需要的是电缆的单位正序和零序电抗,有谁知道这之间该怎么计算么 ?谢谢
电缆、母线电抗阻抗值的查找与计算.
最近领导让做一个短路电流的计算、校验表格。需要查找电缆、母线等三相电阻/阻抗;单相电阻/阻抗的数据。可惜翻了一周了,还差这几个粉色区域的数据,前辈们有没有什么计算的办法,把这些数据搞到手啊?
关于10kV电缆敷设的问题
在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?
关于电缆电抗的计算问题
YJV22-8.7/10 3*240 电缆的电抗率为0.08欧姆/千米 ,长度为750米的两根电缆并联,电抗是多少怎么计算?
有关电缆压降计算的问题
有一发电机组增加工程,700KW一台,发电机机房离受电柜的距离大约500米。要求做一方案解决配缆问题,用母线槽也可以。因距离太长,所以要计算压降的问题。请各位大侠帮帮计算一下,小弟感激不尽!
怎样计算10KV母线的残压?
一条10KV线路(LGJ-95)在5公里处短路时短路电流为1000A,怎样计算10KV母线的残压?(已知:LGJ-95型导线每公里电阻是0.33欧姆,每公里电抗是0.42欧姆)
请教10kV电缆电容电流的计算(不是接地时
10kV电缆假如在充电状态(即带电状态)时操作开关断掉电缆的电,这时时会产生电容电流的是吗?我不是很理解,不过知道电容电压突变好像会有点什么事发生的,呵呵,我也是模模糊糊的,请高手教一下。谢谢。还有如何计算,是电压除以容抗吗?