如何维护电缆护层保护器呢
电缆护层保护器是安装在电缆外部的一种保护装置,它可以有效防止电缆受到外部腐蚀、老鼠啃咬等损害,对于保障电缆的安全使用具有重要的意义。那么,如何维护电缆护层保护器呢? 首先,我们要定期检查电缆护层保护器的性能。打开保护器,观察内部电缆是否完好,是否有破损或变形的情况。如果发现问题,应及时更换损坏的部件。 其次,要确保电缆护层保护器安装的位置正确。避免将其安装在潮湿、腐蚀性强的环境中,以免损坏保护器。同时,也要避免将保护器暴露在阳光下,以免老化加速。 最后,要定期清洁保护器表面,保持其干净整洁。这样可以避免杂物进入保护器内部,影响其性能。 总之,维护电缆护层保护器需要我们认真做好每一个细节,以确保保护器能够发挥其应有的作用,保护好我们电缆的安全。希望大家能够重视电缆护层保护器的维护工作,共同维护好公共设施的安全。
电缆护层保护器的作用是什么?
电缆护层保护器的存在,都有着哪些至关重要的作用呢? 当长线路高压单芯电缆运行时,由于电磁感应或设备故障,产生过电压,极易击穿电缆外护层套,形成单芯电缆多点接地故障。 因此,按照电力行业标准DL/T401-2002《高压电力电缆选用导则》的规定,需要采用电缆护层保护器来限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障电压。 ZB-BHQ系列电缆护层保护器广泛的应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。随着时代的发展,社会的进步,电力行业对电缆护层保护器的需求量也逐日增加。目前保定众邦ZB-BHQ系列电缆护层保护器广泛的应用在各个电力、铁路系统中。 电缆护层保护器在安装上需要注意:电缆护层保护器安装在电缆金属护层与地之间,采用无串联间隙、正常情况下,流过保护器的电流很小,是微安级;当电缆护层出现过电压时,保护器电阻变小,电流增大,释放电缆护层上的电荷,来保护电力电缆的安全运行。
电缆护层保护器是如何演变的?
为了降低护套对地过电压,避免外护套击穿,广泛采用电缆护层保护器对其进行保护,来保证电力电力的可靠运行。 我国的电缆护层保护器演变到现在,经历了火花间隙、氧化硅阀板护套保护器到金属氧化物护套保护器的演变过程。随着时代的进步,电力行业的飞速发展,我国生产的金属氧化物保护器的性能,有了相当大的提高。 在国内,早生产电缆护层保护器的地区是上海,有优势,当然也会有不足。其缺点就是一旦放电,较大的工频续流将烧坏间隙。除此之外,运行期间冲击电压相应速度较慢。因此,当时电缆护层保护器的使用将受到限制,只能是在数量少、维护简单、更换方便的地方使用。 非线性电阻阀片保护器简单的可以理解为非线性电阻元件和阀片的组合。就之前的火花间隙而言,本产品对陡波头的瞬时过电压有很好的的效果,在额定运行条件下不会经常出现问题。但是,它也会有缺点:热容量有限,元件偶尔会烧毁,所以在考虑电阻值时需要非常接近。 非线性电阻阀片的保护层保护器也分为两
冷缩电缆头与护层保护器(箱)!
希望大家把冷缩电缆头与护层保护器(箱)设计成石家庄海斯特电气公司到时大家一起分享成果!电缆护层保护器应用于单芯电力电缆线路中,限制电缆金属护层上的感应过电压,确保护层绝缘不被过电压击穿,在一端接地的电缆线路及交叉互联的电缆线路中都可使用本产品。 本公司生产的护层保护器采用ZnO压敏电阻(或ZnO阀片)作为保护元件,没有串联间隙,保护特性好,具有优良的电压-电流特性曲线,已广泛用于电力系统高压电气设备的保护。该护层保护器用进口绝缘材料作为外绝缘,电气性能优越,密封性能好,较传统的放电间隙保护、带间隙碳化硅电阻片保护等方式,其伏安特性更显优越 。 性能指标: 序号 试验项目 标准要求 FBY-6 FBY-12 1 适用电缆护层最高工频感应过电压 6kV 12kV 2 方波容量 400A 400A 3 残压比 K≦2.5 K≦2.5 4 通流容量 65kA 65kA 5 直流残压试验 1mA残压≥4.5kV 1mA残压≥4.5kV 6 8/20μs冲击电流试验(20次) 5kA残压≤9.5kV 5kA残压≤19kV 弹性橡胶材料具有"弹性记忆"特性,犹如弹簧。冷缩技
冷缩电缆头与护层保护器(箱)
希望大家把冷缩电缆头与护层保护器(箱)设计成石家庄海斯特电气公司到时大家一起分享成果! 电缆护层保护器应用于单芯电力电缆线路中,限制电缆金属护层上的感应过电压,确保护层绝缘不被过电压击穿,在一端接地的电缆线路及交叉互联的电缆线路中都可使用本产品。为什么建议使用电缆护层保护器?
但是让我们按要求去做。能正常使用而不受到外界冲击损伤吗?这似乎不妨碍。建议使用电缆护套保护器; 不接地会怎么样?如果电缆较长,10KV中压电力电缆护套接地问题。由于分布电容,会在金属层感应出较高的电压水平,对人身和设备安全造成隐患。此处应安装电缆护套保护器。不太好的接地屏蔽,因为电网的晃动(频率和电压),会产生很多高频电波,会造成各种仪表的误操作,尤其是PLC。接地可以使相间分布的静电势不上升。已引入地面,从而提高了电缆的绝缘水平。 铜屏蔽一端接地,10KV电缆头、两端接地。一个铜屏蔽不接地会有什么后果?根据高压电缆的制造工艺,电缆头制造时,铜屏蔽和钢铠装应接地在一起,并在接头处焊接牢固。后果,就是可能是电力电缆中间的铜屏蔽网有断点,导致不接地段悬空。一旦发生高压泄漏,会导致屏蔽层带电,伤人。此外,还可能对其他弱电线路造成强干扰。 没有弱电?我就是这么说的。或者再来一次。如果一端这样做,另一端没有记录为铜屏蔽接地,会发生什么?专用管道。因为这是高压线,出事可不是小事。 但是,一旦说受到外力冲击后有其他情况引起的漏电,
电缆护层保护器的测试方法
电缆护层保护器是保护电缆护层的专用装置,避免雷击及感应过电压对电缆护层的危害。 电缆护层保护器并接于高压电缆护层与地之间,用M10安装螺栓和电缆护层连接,电缆护层保护器即投入使用。安装时,高压出线端端部引线拉力不应大于147N。连接导线的绝缘水平不应低于所保护电缆外护层绝缘水平,且连接回路应尽可能短。装置须可靠接地。 电缆护层保护器不能长期吸收超出耐受能力的工频过电压。 电缆护层保护器外形与安装尺寸以实际货物为准。 电缆护层保护器投入运行1年之后,应做预防性试验,实验项目如下: 1)直流1mA电压测量:在电缆护层保护器两端施加直流电压,待流过电缆护层保护器电流稳定于1mA后,读出电压数值,此值不得小于规定的直流参考电压值; 2)绝缘电阻试验:用2500伏摇表检测保护器的绝缘电阻。其绝缘电阻值不作规定,但每次所测结果应相互接近,不应有短路,接触不良和短路现象。