电缆护层保护器是保护电缆护层的专用装置,避免雷击及感应过电压对电缆护层的危害。 电缆护层保护器并接于高压电缆护层与地之间,用M10安装螺栓和电缆护层连接,电缆护层保护器即投入使用。安装时,高压出线端端部引线拉力不应大于147N。连接导线的绝缘水平不应低于所保护电缆外护层绝缘水平,且连接回路应尽可能短。装置须可靠接地。 电缆护层保护器不能长期吸收超出耐受能力的工频过电压。 电缆护层保护器外形与安装尺寸以实际货物为准。
电缆护层保护器投入运行1年之后,应做预防性试验,实验项目如下:
1)直流1mA电压测量:在电缆护层保护器两端施加直流电压,待流过电缆护层保护器电流稳定于1mA后,读出电压数值,此值不得小于规定的直流参考电压值;
2)绝缘电阻试验:用2500伏摇表检测保护器的绝缘电阻。其绝缘电阻值不作规定,但每次所测结果应相互接近,不应有短路,接触不良和短路现象。