800KVA变压器10kV电缆进线选型问题
从分接箱引一回10kV电缆去一个800kVA的台架。到底给用多大的电缆呢?我用YJV22-8.7/15kV-3x50mm2的电缆,上司说不行。一定要用YJV22-8.7/15kV-3x120mm2的。我查了一下电缆的载流量,50的电缆在空气中的载流量是181A,地下的载流量是218A。就用181A来算,10*181*1.732*系数=3134*系数。就算系数是0.5,也有1567KVA了啊。为何非得用120的呢? 而且他自己给我算了一个公式:800/10/1.732*0.5=23.1 然后就说,你看,应该用120吧??…………,我都晕了。这什么公式啊?
10kV电缆敷设的有关规定
10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<