请教10KV高压电缆选型问题
bati3345
bati3345 Lv.6
2006年04月12日 19:06:30
只看楼主

各位好!我公司要扩容一台1600的整流变压器。一次侧电压为10KV,请各位指导一下该选什么型号的高压电缆?按什么方法计算出高压电缆的截面积?

各位好!我公司要扩容一台1600的整流变压器。一次侧电压为10KV,请各位指导一下该选什么型号的高压电缆?按什么方法计算出高压电缆的截面积?
免费打赏
hys_nc
2006年04月12日 19:45:36
2楼
考虑电流,另外还要进行动,热稳定计算!
回复
cxpower163
2006年04月12日 20:52:46
3楼


选根120的足够了,不要费神去算了,算出来的东西未必就准,未必就经济!!
回复
bqg
2006年04月13日 16:04:07
4楼
选高压电缆用动稳定计算吗?
回复
wfw7777
2006年04月13日 16:29:34
5楼
1600KVA变压器。一次侧电压为10KV.(电流为92A)电缆可选YJV22-8.7/15kV-3×70mm2
回复
mewl1981
2006年04月13日 17:44:52
6楼
我觉得3*70的小了,应该选3*120的
回复
bqg
2006年04月14日 12:36:13
7楼
请教2楼版主朋友;选高压电缆用动稳定计算的依据是甚麽?tcchezhong 朋友,您既然奖励分数给2楼朋友,想必同意他的观点,如方便的话,请指教一二好吗?
回复
tcchezhong
2006年04月14日 12:38:59
8楼

应以热稳定计算的结果,确认电缆的截面。 动稳定不需考虑。
回复
bati3345
2006年04月14日 19:52:51
9楼
各位说明白点嘛,我是搞电气维修出身的,对高压电缆没算过啊。
谢谢了!
回复
hustzxf
2006年04月14日 21:23:20
10楼
支持5楼,采用3x70或者3x120电缆即可,我从未进行过动热稳定校验,二楼的请指教。how to。
回复
ljs1399
2006年04月16日 21:51:12
11楼
还要看10KV供电距离有多远.
回复

相关推荐

APP内打开