10kv,35kv,110kv,220kv线路保护装置都有哪些区别呢
众所周知,微机线路保护装置广泛用于配电系统中,以保护,测量和控制电压为10kv、35kv、110kv和220kv的机架单元。这些不同电压等级的线路保护都具有完整的保护,测量,控制,自动备用电源和通信监视功能。它们能为我们的生产和生活电力系统的保护和控制提供了完整的解决方案,可以有效地保证高低压电网和辅助电力系统的安全稳定运行。然后我们看一下各个电压等级的微机线路保护装置的保护范围。 10kv线路保护范围:过电流I段,部分线路;过电流部分II,线路的整个长度和部分相邻线路;过流部分I是备用保护,这种10kv线路保护装置可以保护整条线路和相邻线路的全长。 35kV线路保护范围:距离I段,此线路的一部分;距离I
对3-10kV线路装设相间短路保护装置有哪些注意事项
【标准】对3~lOkV线路装设相间短路保护装置,应符合下列要求: (1)由电流继电器构成的保护装置,应接于两相电流互感器上,同一网络的所有线路均应装在相同的两相上。 (2)后备保护应采用远后备方式。 (3)当线路短路使发电厂厂用母线或重要用户母线电压低于额定电压的60%时,以及线路导线截面过小,不允许带时限切除短路时,应快速切除故障。 (4)当过电流保护的时限不大于0.5~0. 7s时,或没有配合上的要求时,可不装设瞬动的电流速断保护。 【说明】在发电厂和变电所母线,应装设单相接地监视信号装置。一旦电网中发生单相接地故障,信号装置动作告警,以便通告运行人员及时处理及寻找故障点。对有零序电流互感器的线路,或者不能安装零序电流互感器,而单相接地保护能够躲过电流回路中不平衡电流的影响,也可将保护装置接于三相电流互感器构成的零序回路中。在出线回路数不多,线路又不是特别重要,或装设接地保护也难保证有选择性时,可以采取依次断开线路的方法,寻找单相接地在哪条线路。有时为丁快速恢复对完好线路的供电,断开后如无故障,靠自动重合闸恢复供
10kV架空线路的设计原则有哪些?
(1)必须先进行实地勘察,详细了解现场情况,并尽可能考虑多种设计方案。 (2)在可能的条件下,应使路径长度最短、转角少、特殊跨越少,水文地质条件好,投资少、省材料,施工方便、运行方便、安全可靠。 (3)沿线交通便利,便于施工、运行,而不使线路长度增加。 (4)线路应尽可能避开森林、绿化区、防护林等,必须穿越时也应从最窄处通过,尽量减少砍伐树木。 (5)路径选择应避免跨越建筑物。 (6)线路应避开不良地质地段,以减少基础施工量。 (7)应尽量少占农田,不占良田。 (8)应避免和同一河流或工程设施多次交*. (9)线路与建筑物平行交*,线路与特殊管道交*或接近,线路与各种工程设施交*和接近时,必须符合相应规程的要求。 (10)线路应避开沼泽地、水草地、易积水地及盐碱地。线路通过黄土地区时,应尽量避开冲沟、陷穴及受地表水作用后产生强烈湿陷性地带。 (11)线路应避开污染地区,或在上风向通过。 (12)线路转角点不宜选在高山顶、深沟、河岸、堤坝、悬崖、陡坡或易