有谁用过申菱的组合式空调
电厂配置了2台30kW的组合式空调(就是一台风机),考虑到配电变压器容量有2500kVA,因此考虑直接启动。断路器选用NS80HMA 80A,接触器LC1-D80 80A,热元件LR2-D3359C 热脱扣电流48~65A。现场调试发现电机运行3分钟后,热元件跳闸。实测电流有86.5A,而电机铭牌电流只有56.5A,高出约40%。怀疑电机功率标注有误,厂家却说功率无误主要是因为没有采用星-三角启动的缘故。但是我认为只有配电系统容量足够大,星-三角启动方式不是必须的,完全可以直接启动。如果功率也无误,那么功率因素就只有0.5左右,好象又太低了。请教各位高人有没有碰到过类似问题,如果解决的?
组合式空调箱如何判断好坏?
单就设备(不考虑售后维修等因素)而言,各个厂家粗看大同小异。如果是舒适性场合的末端设备,档次不高的完全可以用不知名的厂牌。单用在工业方面的,如电子产品制造,医疗,食品等行业的组合式空调箱,若质量出现问题将影响产品的制造,对经济产生一定的损失。这时候就能体现空调箱产品的细节和品质,比如过滤的气密、箱体耐压程度(和漏风率成一定的关系),气流分配是否合理(影响电机实际运转的功耗),简单的评判主要是箱体材质和零配件的品牌。另外,由于末端设备只是空调系统当中的一个设备,使用不当也会造成一些设备损坏。拿上面一位仁兄对开利设备提出的几点问题(本人绝对不是开力公司的),不排除设备维修保养不当的因素。如一停机会流水,大半原因是滤网太肮脏(没有及时更换),造成箱体负压远超过设计存水弯高度,冷凝水从水盘外溢至箱体内,运转时由于箱内是负压被吸住,一旦停机则“洪水大发”。当然,开力压差计安装不当也难逃干系。以上仅为举例,作为设备制造商,碰到现场问题及时想对策有效处理,那就是最好的空调箱厂家。
组合式雨水收集模块水池
组合式雨水收集模块水池用于收集雨水的储存装置,采用成品装配式PP雨水收集模块,可以采用不同数量的组合,而成不同的容积。该材质储水池便于安装施工,且容易保证储水池内水质。此类 PP雨水收集模块可回收使用。整体安装效果主要材质及功能,以聚丙烯塑料模块相组合,形成一个地下水池,在水池周围根据工程的需要可以包裹防渗不透水和可以入渗透水的两种土工布,作成贮水型和渗透型的两种不同类型。塑料模块组合的水池安装方便,承载力大。同时内壁粗糙度为0.01,比混凝土内壁光滑,内部结构不易附着杂质,更有利与保证水质稳定。水池上方可做为绿地,种植花草和树木等,起到美化环境的作用。雨博士雨水利用蓄存塑料PP雨水收集模块,雨水收集,雨水净化,模块雨水系统充分发挥系统施工快捷的优势,优质高效完成雨水利用工程。模块雨水收集的优势: 1 拥有最少量的开挖及回填工作量; 2 最小的构筑物运输量,无需重型吊装及运输设备; 3 最少的现场施工设备;4 最快的施工时间,当日开挖实现当日回填;5 最高效率的体积水容积比,却拥有足够的支撑强度;6 最大的
组合式冷库的8大简单维修常识
我们在使用冷库的过程中难免会出现一些小的故障,如果自己会一点简单的故障排除,就可以在最短的时间内排除故障,就会减少损失。下面就给大家介绍一些组合冷库维修知识! 1、冷库设备初期运转机组:要经常观察压缩机的油面及回油情况及油的清洁度,发现油脏或油面下降要及时解决,以免造成润滑不良。 2、组合冷库不制冷或制冷效果差。检查制冷机的冷凝器上是否脏。检查库内蒸发器上是否积霜过厚。检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏)。并请组合冷库工程人员补充制冷剂并对渗漏处进行处理。检查组合冷库门的密封是否完好并排除之。检查组合冷库的制冷机是否工作。检查冷库的电脑控制器的参数设定是否正确并重新组合冷库门安装。检查冷库的控制器是否失灵并更换之。检查库内堆放物品是否留有足够的间隙并疏通之。 3、经常观察冷库设备的心脏压缩机运行状态,检查其排气温度,在换季运行时,要特别注意系统的运行状态,及时调整系统供液量和冷凝温。 4、组合冷库门启动频繁或长时间不启动或长时间开机不停止或库温不到就停机。A、检查冷凝器上是