关于组合式空调箱加湿问题
yuhan_2009
yuhan_2009 Lv.2
2011年07月22日 13:09:59
只看楼主

请教问题,国外项目,计算得到的冬季加湿量2-7kg/h,是否需要加湿?如果需要,设置蒸汽加湿呢?还是电加湿?甲方本身有提供蒸汽。

请教问题,国外项目,计算得到的冬季加湿量2-7kg/h,是否需要加湿?如果需要,设置蒸汽加湿呢?还是电加湿?甲方本身有提供蒸汽。
免费打赏
lingxing1
2011年07月22日 13:40:29
2楼
如果有湿度控制要求,就要加湿,可以采用干蒸汽或二次蒸汽加湿,用电能耗太大。
回复
jidakongtiao
2011年07月22日 15:54:55
3楼
这个项目如果蒸汽管有点远的话用电的吧,加湿量太小了。用电也不多,有蒸汽的话,当然用蒸汽了
回复
yuhan_2009
2011年07月25日 09:06:50
4楼
谢谢指教,我现在采用蒸汽加湿。
回复
juncai13
2011年07月26日 17:58:02
5楼
有湿度要求的话,那要加湿,有蒸汽当然蒸汽加湿
回复
tvzw
2011年07月28日 16:57:11
6楼
加湿量确实比较小,蒸汽太远的话还是考虑用电吧,几公斤也用不了多少电的
回复