现有一个地下两层的项目,基坑支护采用水泥搅拌桩止水帷幕、钻孔灌注桩+两道内支撑梁的支护体系,拟采用组合式塔吊基础,格构式钢柱在地下一层楼板和地下室顶板的位置是与楼板一起浇注混凝土,还是预留施工洞口?塔吊的安装高度是算上格构柱的高度的,如果格构柱与楼板一起浇注混凝土,那么,格构柱在楼板以下的高度是否不计入塔吊的独立高度?跪求高人赐教
现有一个地下两层的项目,基坑支护采用水泥搅拌桩止水帷幕、钻孔灌注桩+两道内支撑梁的支护体系,拟采用组合式塔吊基础,格构式钢柱在地下一层楼板和地下室顶板的位置是与楼板一起浇注混凝土,还是预留施工洞口?塔吊的安装高度是算上格构柱的高度的,如果格构柱与楼板一起浇注混凝土,那么,格构柱在楼板以下的高度是否不计入塔吊的独立高度?跪求高人赐教
2楼
考虑施工方便,建议不要预留洞口,格构式钢柱和楼板一起浇筑,不要二次施工了,以后拆除也方便一点。但是这一点,在理论上是存在一点问题的,格构式钢柱理论上算塔吊计算高度内的,理论上设计考虑受弯的,与楼板浇筑完成后,格构式钢柱被楼板嵌固了,楼板有产生裂缝的危险,故需要和设计沟通一下,交界处做个井字梁或井字暗梁加强一下。但是砼强度没达到之前,楼板裂缝可能性还较大,故预留洞口理论上更说得过。你考虑一下决定吧!
在楼板没有嵌固格构式钢柱前,塔吊自由高度计算,是包括格构式钢柱的,嵌固以后,可以认为计算高度从楼板开始计算。但我仍建议,不差这一点,还是考虑格构式钢柱高度为好,哪怕多一道附墙。如果你预留洞口,拆除塔吊后补洞,就不存在这个问题了。
回复
3楼
我施工多个了,地下室底板封闭是肯定的,地下室楼板我也封闭了,因为砼浇筑好后,塔吊也不工作,养护1天以后,上料,楼板也没发现裂缝。
回复
4楼
主要是出地面后几个单体都是多层,如果能够因为楼板的嵌固作用而不考虑格构柱的高度,塔吊就不需要附墙了,就差这么三五米,塔吊布置就可以更加灵活,呵呵
回复
5楼
多层的,塔吊尽量考虑布置在基坑范围以外,实在没办法就算了。布置在基坑内,多层的,楼板还是封闭算了,省了扶墙了,但注意塔吊待楼板强度上升最少70%后,再自升,不要太早到位。
我现在做的一个两层地下室差不多,三个多层、两个高层,9万平。
回复
6楼
十分受用,谢谢o(∩_∩)o
回复