一次关于电梯参数的测试
事件起因:本人是做低压电气施工,现正做一个20万平米的住宅小区,设计图纸中电梯的功率为一台15kW,但电梯公司进场安装后我们发现其一台电梯的电机功率为30kW,于是报告业主。因为我们已经订购了一部分的电梯电缆。业主知道后也很意外,因为功率的增加不仅意味的工程费用的增加,还意味着以后进入物管时期的公用电费的增加。所以业主约了电梯公司的人员一起进行电梯电气数据的实测。电梯基本情况:楼高22层,电梯电机功率为30kW,额定电流68A,载重1150kg,载人15个,速度2m/S。变频调速。进入电梯机房,电梯公司的工作人员接入了各种接头,汇到一台数显仪表上,应该是进口的,品牌不知,可以测电流电压及功率。接好线后开始第一次测试,这次是两个人进梯用正常速度下降。可以看到启动电流只有46A,之后平稳后,电流22A,功率为12.7kW;这样下降了五层,电流基本不变;然后上升,这时电流为0A。据电梯公司介绍最大电流出现在空载下降的时候,所以第二次只进一个人在梯内(其重量大约与以后铺贴大理石的重量相仿)。也是先下降,这时工作电流48A,功率为28kW,最大一相的电流为52A(有