电气防火的安全检测怎么做
火灾,大家都很清楚,许多当地都报导过火灾新闻,各种各样的灾难,触目惊心,大多数状况都是发生在小区电气方面,一个不慎,就有可能致使一场惨剧的出现,因而,关于电气火灾防备咱们不可忽略。关于电器防火安全检查国家有特定的准则,首要应从燃烧三原则的角度看电气设备的设计、安装、运转和运用环境等,看是不是契合消防安全规矩,是不是存在潜在的火灾发生的状况。关于大型的修建楼宇,咱们重点检查变配电设备、低压配电线路和通常用电设备等基础部分,包含规模有:变配电所的变压器、变配电设备、开关电器、电线电缆线路、照明插座、防爆电器等,首要检查当地有以下几个方面: ① 电气设备和线路运行中的热状态参数; ② 电气设备和线路安装对建筑耐火性能破坏与抑制火灾蔓延的措施; ③ 对能引发电气火灾参数的监视与控制措施的完好性; ④ 电气设备和线路绝缘材料的可燃性,与环境可燃物相对位置和采用的危险性; ⑤ 安装中遗留的不规范现象与火灾隐患; ⑥ 电气接地系统; ⑦
电气防火安全检测工作的实践与思考
二十世纪八十年代以来,我国电气火灾的发生率一直居高不下,每年约占火灾总起数的25%左右,与“用火不慎”并列为诸火灾原因之首,给国家和人民造成了巨大损失。 电气火灾一般是指各种发、送、变、配、用电设备及线路在带电运行状态下,由于非正常的原因,在电能转化为热能的过程中引燃可燃物而导致的火灾。还包括静电和雷电引起的火灾。除违章操作等偶然性原因外,相当一部分电气火灾是由于电气系统存在隐患并长期未被发现,特别是各种不同原因造成的局部过热或火花放电,在某种环境条件下导致周围可燃物被点燃,蔓延成灾。因此,需要定期对电气系统进行防火安全检查,及时发现和消防不安全隐患。 传统的电气防火安全检查方法,主要依靠人的直接感官(手、眼、耳、鼻)来判断电气系统的外在表征和环境特征,辅以常用的电工仪表,测量系统的电压、电流、接地电阻等值。但是,电气系统的局部过热的火花放电往往由于处于十分隐蔽的部位,往往不容易被传统的检查所发现。 借助于红外探测设备(如红外点温仪、红外热电视、红外热像仪)、超声探测设备(如超声探测仪)等现代技术检则手,能够在电气系统正常运行
防爆电气装置的安全检查
随着新技术的引进和科技的发展,防爆电气设备的安装、施工、维修等技术要求提高,安检人员的专业水平也应相应提高。像竣工验收等的工作,还须会同有关工艺设计、电气人员、消防专业等部门联合检查,这样才具有科学性和权威性。安全检查只凭感觉和经验是远远不够的。笔者认为:现阶段的防爆电气设备的安全检查,应当以现行规范、标准及施工图纸为主要依据,安全检查主要是针对爆炸危险场所中防爆电气设备的选型、安装施工是否规范、正确,在用设施是否存在缺陷,管理制度是否齐全等。各级有关人员在从事工矿企业、事业单位爆炸危险场所的电气工程、安装施工、运行维修与安全技术管理工作中,必须采取防爆措施,以实现整体防爆。 2 竣工验收检查要点 2.1设备应有铭牌,且有“EX”标志和标明防爆电气设备类型、级别和组别。铭牌上标明检验单位发给的防爆合格证号。 2.2 防爆电气设备的类型、级别、组别、环境条件以及特殊标志等,应符合规定。 2.3 防爆电气设备的外壳应无裂纹、损伤;油漆应完好,接线盒盖应紧固,且固定螺栓及防松装置应齐全。 2.4 防爆充油型电气设备不得有渗油、漏油,
浅议电梯电气线路安全检验
电气控制系统是电梯的八大系统之一,是电梯安全运行的至关重要的因素之一,因此必须要对电梯的电气线路进行全面的安全检验,才能保护电梯的安全运行。 1.引言 随着我国在用电梯数量的日益增多,对保证电梯产品质量和使用安全技术监督工作要求也不断提高[1]。 电梯通常由其所依附的建筑物和功能不同的八个系统组成,所依附的建筑物是机房和井道;八个系统包括:曳引系统、导向系统、轿厢、门系统、重量平衡系统、电力拖动系统、电气控制系统和安全保护系统。由此可见,电气控制系统是电梯安全运行的非常关键的一部分,只有电气系统安全了,才能控制电梯正常运行。 2.电气线路的安全检验 要使电梯安全可靠的正常运行,