精华汇总
自然石
更多
自然园林
自然置石
自然浮岛
自然水体
自然跌水
自然植被
水利石
护坡石
夜光石
水洗石
门槛石
驳岸石
皮纹石
园林石
石假山
花池石
坡道石
石灯柱
自然景观
混凝土的自然养护
自然式水景
自然园林的特点
大自然园林
自然式园林
自然式花篱
#
自然石
#
300
自然石专题,为您提供自然石相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与自然石相关的专业交流讨论,更多自然石相关内容请访问
土木在线论坛
!
大平层,“石”在精彩 拥抱自然轻奢客制华美居家
特色经典小品—自然石鱼池、花几架等
园林绿化的特色多种多样,豪迈大气、小尔经典、下面介绍一些小巧别致的园林小品,用于别墅庭院的绿化及室内摆设用,请各位朋友充实
自然石.景观石.大石头.刻字石.河卵石.景观工程
我是专业做园林景石的.提供各种大小的园林石料.大石头.并承接各种场地的景观叠造.价位合理.顾客的满意是我们的追求.
关于自然排烟的开窗面积
高规 8.2.2.2 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00平米,合用前室不应小于3.00平米 请教大家,这个2平米和3平米是指每一层的面积吗?
上悬窗可以作为自然排烟吗??
有一防烟分区面积为305平方,最长距离为22米。但是可开启窗为上悬窗,且开启面积也负荷自然排烟要求,请问可以自然排烟吗??、求大神回复!
自然禅意,不是设计出来的!
匠人精神
自然排烟如何设计才合理?
自然排烟口用外门可以不?
内走道两端有外窗,但是长度超过60米,所以俩外窗不能用来自然排烟。中间有两处开敞楼梯间且有外窗面积也够,间距都满足不超30米,我认为可以用这个自然排烟,但是到一层楼梯间就不是外窗了 变成了外门。问题是规范上说的都是用窗排烟 不知道外门可以不?另外,从暖通空调技术措施上的4.1.13第2条规定看超过60米的内走道要设机械排烟,但是我的内走道总长是64米而中间有2处是开敞的有外窗的楼梯间,考虑自然排烟不就可以了吗? 请教了!!!
关于车库自然补风的讨论!
在不能利用车库出入口补风的情况下,有两种补风方式。一种为风机机械补风,大多数设计师均是采用这种方式。还有一种是设土建竖井,通风风口进行自然补风。由于是利用车库的负压进行自然补风,这种方式就需要较小的风速。那么:1.井道风速及风口风速取多大比较合适?我一般做2~3m/s。2.如果该竖井负责竖向多个防火分区,那么风口是设置成70℃熔断还是280℃熔断?3.由于风速较低,那么风口必然很大,如果按照2m/s算的话,有时候会达到4~5m2左右。那么这么大的风口,还可以设置熔断机构吗?
【请教】这样可以采用自然排烟吗?
一个酒店的裙房,有餐厅,会议中心,会议室,走道,大厅,早餐厅与大厅是连在一起的,大厅靠外窗,是否可以把早餐厅和大厅采用挡烟垂壁分开,早餐厅采用机械排烟,大厅采用自然排烟?这个问题总是困扰我,上海我做过这样的,没问题,因为上海是考虑一个防烟分区着火。技术措施上“4.11.1-4 同一个防烟分区应采用同一种排烟方式”[ 本帖最后由 lihualh 于 2012-3-16 10:56 编辑 ]
点击加载更多
APP内打开