多高层钢结构支撑设置原则?
对于多高层框架钢结构,由于要减少用钢量,增加结构整体性和刚度。需要设置柱间支撑。那么柱间支撑的设置原则是什么呢?我认为支撑的设置位置和多少应该是控制结构的整体变形和层间位移满足规范要求,同时使刚度中心尽量与质量重心重合。这就是跟混凝土框-剪结构中剪力墙的布置原则是一样的。 但我的同事认为钢结构框架结构中,如果变形计算通不过,柱间支撑的布置应该在每榀框架都设置。而不是控制变形量满足规范要求,在个别榀框架设置,即使钢柱双向刚接,如果变形计算通不过,就应该每榀都设置。这样钢结构才能够安装无侧移结构进行计算,认为主次梁连接是栓结,不能够完全传递弯矩。如果不每榀都设置,结构的剪力就没办法通过楼板和主次梁完全传递到支撑,那么结构就会出现扭曲变形。 大家有什么心得体会,希望发表一下自己的看法?
请教多高层钢结构的几个问题
1。高层钢结构整体稳定该如何考虑?在高层混凝土规范中5.4节中,对高层建筑结构的重力二阶效应及结构整体稳定有详细的量化指标。指明了各种不同的混凝土结构需要满足怎样的刚度条件时才能保证结构的整体问题,但好象高钢规里好象没有找到相应的条文。而且在pkpm的satwei还能验算混凝土结构是否稳定或是否要考虑二阶效应,那对于高钢结构该如何验算或判断是否整体稳定或是否需要考虑二阶效应呢,pkpm的钢结构里可以自动验算吗,其它软件比如sap,etabs能自己算吗?2。设计时,高钢结构是否一定要进行弹塑性分析啊?如果是,一般用什么软件分析啊3。怎么判断钢结构是有侧移还是无侧移啊?按照高钢规的说法就是有支撑且层间位移小于1/1000为无侧移,其它的是有侧移。但对于很多钢结构厂房根本就没有楼层,所以也没有设置楼层,那这个层间位移该如何考虑?感觉可操作性比较差啊。而且按照高钢规,当我有侧移时,需要考虑二阶效应,按照考虑二阶效应时验算整体稳定,但此时结构构件的计算长度系数该如何取值啊?取1吗或是按照钢结构规范中的有侧移的那个公式去计算?但那串公式涉及到了楼层刚度以及构件刚度,操