多层及高层钢结构的制作与安装
多层及高层钢结构的制作与安装一、 一般要求 1.多层及高层钢结构的制作和安装应按照施工图进行,并应遵守《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-95、《高层建筑钢结构设计与施工规程》JGJ99-98及其他有关规范和规程的规定。制作和安装单位在施工前应编制制作工艺和安装工程施工组织设计,施工过程中必须严格按照规定的要求组织施工。 2.多层及高层钢结构制作和安装工作,必须在具有多层及高层钢结构吊装和制作的责任工程师和责任工艺师的指导下进行。对参加制作和安装的人员,必须进行各项专业培训,经培训达到要求者方能进行操作。 3.施工详图编制后,应提交原设计工程师负责审批,或由合同文件中明确规定的监理工程师审批。由于材料代用、工艺或其它原因需修改施工图时,必须向原设计单位申报,经同意并签署文件后,修改图才能生效。 4.构造复杂的构件制作时,应充分考虑各方面因素的影响,必要时要进行工艺性试验。 5.多层及高层钢结构安装前,必须对构件进行详细检查,构件外形尺寸,螺孔位置及直径,连接件位置及角度,焊缝、栓钉、高强度螺栓节点,摩擦面加工
多层钢结构考虑周期比吗
如下,周期有问题吗,要控制第一、第二振型为平动,第一扭转周期与第一平动周期比小于0.9的要求吗 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 1.6750 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 2 1.4710 5.23 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 3 1.3497 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 4 0.5006 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 5 0.4541 4.93 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 6 0.4206 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 7 0.2564 179.99 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 8 0.2416 4.36 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 9 0.2289 90.01 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 10 0.1592 179
高层钢结构分析的一般原则
1、高层钢结构的内力和位移计算一般可以采用弹性分析方法。按罕遇地震作用计算时,可以采用弹塑性时程分析方法。 对于延性类别为特别不规则的结构体系,按第一阶段抗震地震作用计算时,需要进行弹性时程分析补充计算,可以取多条时程曲线计算结果的平均值与振型分解反应谱法计算结果的较大值;按第二阶段罕遇地震作用计算时,可以采用弹塑性时程分析方法。 2、计算高层钢结构的内力和位移时,一般可以假定楼板在其自身平面内为绝对刚性,但在设计中需要采取构造措施保证楼板的整体刚度。 对采用整体性较差、开孔面积大和有较长外伸段的楼面,需要考虑楼板在其自身平面内的变形,计算时需要采用楼板平面内的实际刚度。 3、高层钢结构进行弹性分析时,可以考虑现浇混凝土楼板与钢梁的共同工作,但在设计中需要保证楼板与钢梁间有可靠的连接。高层钢结构进行弹塑性分析时,不应考虑混凝土楼板与钢梁的共同工作。 4、高层钢结构需要根据具体结构型式和受力情