多高层钢结构支撑设置原则?
bbie92109
bbie92109 Lv.7
2015年06月11日 11:25:00
只看楼主

对于多高层框架钢结构,由于要减少用钢量,增加结构整体性和刚度。需要设置柱间支撑。那么柱间支撑的设置原则是什么呢?我认为支撑的设置位置和多少应该是控制结构的整体变形和层间位移满足规范要求,同时使刚度中心尽量与质量重心重合。这就是跟混凝土框-剪结构中剪力墙的布置原则是一样的。 但我的同事认为钢结构框架结构中,如果变形计算通不过,柱间支撑的布置应该在每榀框架都设置。而不是控制变形量满足规范要求,在个别榀框架设置,即使钢柱双向刚接,如果变形计算通不过,就应该每榀都设置。这样钢结构才能够安装无侧移结构进行计算,认为主次梁连接是栓结,不能够完全传递弯矩。如果不每榀都设置,结构的剪力就没办法通过楼板和主次梁完全传递到支撑,那么结构就会出现扭曲变形。

对于多高层框架钢结构,由于要减少用钢量,增加结构整体性和刚度。需要设置柱间支撑。那么柱间支撑的设置原则是什么呢?
我认为支撑的设置位置和多少应该是控制结构的整体变形和层间位移满足规范要求,同时使刚度中心尽量与质量重心重合。大家有什么心得体会,希望发表一下自己的看法?
xulanfang28
2015年06月11日 12:51:57
2楼
路过,学习一下!
回复
早已不年少
2015年06月11日 13:13:20
3楼
0000000000000000000000000000000000
回复
killerjacks
2015年06月11日 16:04:08
4楼
不仅要设置柱间支撑,还要设置水平支撑。楼主要注意了。
回复
towngod
2015年06月11日 17:19:43
5楼
是的啊,怎么办的哪
回复
zyhjiao
2015年06月12日 09:43:06
6楼
跟混凝土框-剪结构中剪力墙的布置原则是一样的。变形肯定要计算通过才行,跟框剪是一个道理,位移太大肯定要多加支撑才行,但没必要每榀都加,以满足位移为目标。因为各榀框架是通过楼板协同工作的,也就是楼板无限刚假定。主次梁分别跟楼板可靠连接就能传递剪力,跟主次梁的铰接或刚接没有关系。道理同上。是不是无侧移,跟位移相关,跟有没有支撑关系不大。
回复
铁匠1980
2017年06月20日 17:06:01
7楼
支撑间的楼盖长宽比小于3。
回复
steelstspkpm
2017年09月11日 11:31:39
8楼
只要位移和位移比满足规范要求即可,不一定设置柱间支撑
回复
chinalxb
2017年09月11日 15:14:25
9楼
路过看一下
回复
ahwys
2017年10月07日 22:57:42
10楼
只要位移比能满足规范要求,可以不设柱间支撑,但是框架柱的刚度要大。才能保证层间的位移比!
回复

相关推荐