钢结构支撑杆件塑性承载力公式
耗子1979
耗子1979 Lv.2
2018年08月05日 22:27:13
只看楼主

请教一下,《震规》第9.2.11第4条,钢厂房柱间支撑与构件的连接中,支撑杆件塑性承载力公式到底是啥?有的参考书用A*f(Q235的f为215),有的用A*fay(Q235的为235),到底用哪个,谢谢

请教一下,《震规》第9.2.11第4条,钢厂房柱间支撑与构件的连接中,支撑杆件塑性承载力公式到底是啥?有的参考书用A*f(Q235的f为215),有的用A*fay(Q235的为235),到底用哪个,谢谢

免费打赏
回到童年
2018年08月09日 10:51:22
2楼
与钢材的壁厚有关系,可以参考《高钢规》中的钢材强度的规定。个人意见,仅供参考。
回复
晓晓布丁
2018年12月07日 13:52:03
4楼
应改用fay或fy,就是强度标准值,这个的意思是强连接弱构件,就是让支撑杆件发生屈服破坏前,连接不要先破坏。用设计值无法保证这个要求,因为设计值考虑了材料分项系数,材料实际屈服时要大于它,用标准值,再考虑1.2的放大系数保证后面的硬化。

wzf3769:你说的很有道理, 但是朱丙寅却坚持改为了12Af,无语

回复