大体积防水混凝土施工,应采取什么措施
大体积混凝土指的是小断面尺寸大于1m以上的混凝土结构。大体积混凝土近年来在地下工程中的应用有明显增多。由于水泥水化热的作用,大体积混凝土内部的热量不如表面的热量散失得快,造成大体积混凝土有较大的内外温差,当内外温差超过40℃,混凝土表面会出现较明显的温差裂缝。随着混凝土强度的增加,水泥水化作用逐渐减弱,水化热减少,混凝土温度降低,混凝土的体积产生收缩,如混凝土受到外界约束条件的作用,如地下室底板混凝土受到垫层的约束,混凝土不能自由收缩所产生的收缩应力也可能会使混凝土开裂。因此必须根据厚度、水泥品种、强度等级、每立方米水泥用量等因素来考虑水化热作用,采取措施尽量减少水泥水化热,推迟放热高峰出现的时间,并进行良好的保温保湿养护,使混凝土硬化过程中产生的温差应力小于混凝土的抗拉强度。 1.在设计许可的情况下,采用混凝土60d强度作为设计强度,充分利用混凝土的后期强度来降低水泥的用量。 2.采用低热或中热水泥,掺加粉煤灰、磨细矿渣粉、硅粉等掺合料;掺入减水剂、缓凝剂、膨胀剂等外加剂。