高层建筑中必备的避难层究竟什么样?
超高层建筑避难层设置变电所
在超高层建筑的避难层设置变电所,变电所内的变压器有没有容量限制的规定?比如最大只能做到630KVA,考虑运输通道?急需答案,谢谢!
【求教】关于建筑避难层问题
规范规定建筑高度超过100m的公共建筑,应设置避难层,两个避难层之间,不宜超过15层请问有没有人碰到过17或18层设置一个避难层的案例?请告诉一下项目名称,谢谢大家
高层建筑的轴线怎样控制
高层建筑的轴线怎样控制,看见测量人员是从下一层引点上来进行控制,而不是从最底层引点进行控制,为什么不从最下面引点,从最下面引点上来不是更准确吗
关于高层建筑的排风问题
项目:十层建筑,地下一层车库;一层,二层商店,餐饮;三层 以上,办公用。情况说明:甲方要求全做玻璃幕墙,所以3层以上都无法开窗,即无法自然通风问题:1.什么情况下要排风? 2.像我现在的情况,三层以上的建筑是否要做排风?排风量该怎么计算?回答时候最好要有出处,比如出自那个GB,本人愚昧,找不到诶~~
关于高层建筑的抗震经验
在大部分人的意识里,越高层的建筑,地震力就越大。所以很多人认为越高的楼层,在地震灾害时就越不安全。然而,高层设计也是经过抗震严格设计的,本质上与低层房屋的抗震设防要求是一致的。
什么样的建筑需要避难层?
高层建筑结构是如何抗风的?
高层建筑结构是如何抗风的?<
关于高层建筑的抗震等级
大家有没有看2005年考题的关于高层题的第2道大题,就是大底盘单塔楼高层建筑,主楼为框架-核心筒,裙房为框架其中第四小题:裙房为商业建筑,主楼为普通住宅,问裙房框架柱的纵向配筋根据抗震设防标准:裙房为乙类建筑,主楼为丙类建筑,那么确定裙房框架柱的抗震等级应该为几级呢个人觉得应该为2级不知大家有何看法
高层建筑push-over分析